一例防止正反转转换期间相间短接的三接触器控制线路

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-08-29 09:57:59

防止正反转转换期间相间短接的三接触器控制线路,如下图:

一例防止正反转转换期间相间短接的三接触器控制线路

工作过程为:

复合按钮SB3、SB2分别为正转、反转启动按钮,SBI为停止按钮。该线路多了一个接触器KM3,在正转接触器KM1失电释放后,电源接触器KM3也随着失电释放,这样由两个接触器KM3和KM1组成灭弧线路,即在同相中有两副主触点,灭弧效果大大加强,有效地防止了相间短接。

正转启动时,按下正转按钮SB3,正转接触器KM1得电吸合并自锁,常开辅助触点闭合,这时由于SB3常闭触点是断开的,接触器KM3不动作。松开SB3后,接触器KM3获电动作,电动机正转。

反转启动时,按下反转按钮SB2,首先断开正转接触器KM1,电源接触器KM3随之断开,这时两个接触器共同组成灭弧线路实现灭弧,随后接通反转接触器KM2线路,KM2得电吸合并自锁,松开SB2后,接触器km3得电动作,电动机反转运行。

    相关文章
    • 一例单线远程正反转控制线路

      一例单线远程正反转控制线路

      在离开电动机较远的场所控制电动机的起停和正反转运行,只需要架设一根导线,取可以完成电动机的启停和正反转的控制过程,从而可以节约大量导线和人工。用户在甲地拨动多档开关S,

      时间:2021-08-29 10:03:29

    • 一例连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路

      一例连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路

      以下是用连锁继电器防止正反转转换相间短接的控制线路图:使用连锁继电器来防止正反转转换相间短接,上图为控制线路图。工作过程:当电动机容量大或启动过于频繁时,主触点将产生严

      时间:2021-08-29 09:59:00

    • 一例有三重互锁保护的正反转控制线路

      一例有三重互锁保护的正反转控制线路

      一般正反转启动线路均采用双重互锁保护,即,按钮互锁,交流接触器常闭触点互锁。本线路具有三重互锁保护,也就是按钮互锁,交流接触器常团触点互锁,失电延时时间继电器接电延时闭合的

      时间:2021-08-29 09:57:03

    • 一例按钮与接触器复合连锁的正反转控制线路

      一例按钮与接触器复合连锁的正反转控制线路

      下图是按钮、接触器复合连锁的正反转控制线路:该控制线路集中了按钮连锁、接触器连锁的优点,当正转时,不用按停止按钮即可反转,可以避免接触器主触点发生熔焊分断不开时,造成短路

      时间:2021-08-29 09:55:54

    • 一例接触器连锁的正反转控制线路图

      一例接触器连锁的正反转控制线路图

      下图是接触器连锁正反转控制线路:图中用了两个接触器,即正转用的接触器KM1和反转用的接触器KM2,由于接触器的主触点接线的相序不同,当两个接触器分别工作时,电动机的旋转方向相反...

      时间:2021-08-29 09:54:47

    • 一例接触器连锁点动和长动正反转控制线路

      一例接触器连锁点动和长动正反转控制线路

      以下是接触器连锁的点动和长动正反转控制线路图:接触器连锁的点动和长动正反转控制线路,如上图所示。工作原理:复合按钮SB3、SB5分别为正、反转点动按钮,由于动断触点分别与正...

      时间:2021-08-29 09:53:18

    • 三相异步电动机正反转控制的电路原理图

      三相异步电动机正反转控制的电路原理图

      三相异步电动机正反转控制的电路原理图,三相异步电动机正反转控制电路的结构组成,包括辅助接点、分流端子、低压跳闸、自动跳闸、自动复位等部件与功能。

      时间:2020-06-15 14:32:02

    • 交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线方法

      交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线方法

      交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线方法,双速电动机控制电路的电路分析,交流接触器控制的双速电动机电气原理图的接线方法与步骤。

      时间:2020-06-15 14:15:00

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有