星三角启动电路的电气原理图
来源:电工天下时间:2020-02-19 09:42:20 作者:老电工手机版>>
有关星三角启动电路的电气原理图,在整个的星三角启动电路中控制电路部分的作用,控制部分是一个共互锁和两个自锁电路组成,其工作原理是什么。
星三角启动的电路原理图
1、电气原理图
一个电动机星三角启动的电气原理图,如下:
2、电气原理
主电路基本都懂,这里说一下控制电路部分,控制部分其实是一个共互锁和两个自锁电路组成,当按下SB2按钮,电路使用Y型启动,此时KM1线圈得电工作,KM1动合开关闭合,电路进入自锁状态,KM1工作后,KM3同样得电工作,Y型启动,时间继电器KT线圈工作,开始计时,此时KM2不工作,因为KM2和KM3是互锁,KM3工作KM2就不会工作,原因是因为KM2和KM3和动断开关在控制;
提供到一定时间后,KT闭合,KT动断断开,动全闭合,KM2线圈工作,KM2动断断开,同时KM2动合闭合,进入自锁的同时又断开了KM3线圈电压,主电路进入三角形工作。当按下SB1时,整个电路停止工作。
相关文章
电工人员怎么阅读电气原理图?
电工人员怎么阅读电气原理图?在熟记电气图形符号的基础上,就可以阅读电气原理图,看图时首先看主电路,其次看辅助电路,最后看照明,信号,保护等电路。
时间:2021-10-30 08:11:16
Y—(星三角)减压启动控制电路图新旧图纸对比
Y—(星三角)减压启动控制电路图新旧图纸对比,当负载对电动机启动力矩无严格要求,需又需要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时,才可以采用星三角启动方法。
时间:2021-10-27 21:13:55
双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式
有关双速电动机高低速控制线路电气原理图及接线方式, 分为双速电动机主电路接线方式、双速电动机高低速控制线路的接线方式,双速电动机高低速控制线路的原理图解。
时间:2020-06-15 14:26:46
电气原理图怎么看?电气原理图的画法与读图方法
有关电气原理图的读图识图方法,电气控制系统图包括电气原理图、电气布置图和电气安装图,绘制电气原理图的基本原则,以CW6132型车床电气原理图为例,图面区域的划分方法。
时间:2020-06-15 14:25:24
交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线方法
交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线方法,双速电动机控制电路的电路分析,交流接触器控制的双速电动机电气原理图的接线方法与步骤。
时间:2020-06-15 14:15:00
双速电梯电气原理图与plc安装接线图的电路大全
有关双速电梯电气原理图与plc安装接线图的电路大全,分享双速电梯电气控制主回路、安全回路等,以及plc接线图中输入与输出回路的绘制方法。
时间:2020-06-15 14:12:35
t68卧式镗床电气原理图(主电路与控制电路)
有关t68卧式镗床的电气原理图,包括t68卧式镗床的主电路工作原理与控制电路工作原理,控制电路又分为主电动机M1的控制与快速移动电动机M2的控制等。
时间:2020-06-15 14:05:44
纯电动汽车电气原理图,两轮电动车的运转原理
有关纯电动汽车的电气原理图,电动车运转的基本原理图,控制器是链接蓄电池和电机的核心元件,电动车动力系统原理的实物体现。
时间:2020-05-09 06:46:39
- 上一篇:电动机自耦降压起动电气控制原理图如何设计?
- 下一篇:扩音器电路原理图与元件组成