交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-06-15 04:10:46

交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线图

双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。
这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。【交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线图
此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。
∴转速比=2/1=2
一、控制电路分析:

双速电动机控制电路

图1,双速电动机控制电路
交流接触器控制的双速电动机电气原理图
1、合上空气开关QF引入三相电
2、按下起动按钮SB2,交流接触器KM1线圈回路通电并自锁,KM1主触头闭合,为电动机引进三相电源,L1接U1、L2接V1、L3接W1;U2、V2、W2悬空。电动机在△接法下运行,此时电动机p=2、n1=1500转/分。
3、若想转为高速运转,则按SB3按钮,SB3的常闭触点断开使接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开使U1、V1、W1与三相电源L1、L2、L3脱离。
其辅助常闭触头恢复为闭合,为KM2线圈回路通电准备。【交流接触器控制双速电动机电气原理图与接线图】
同时接触器KM2线圈回路通电并自锁,其常开触点闭合,将定子绕组三个首端U1、V1、W1连在一起,并把三相电源L1、L2、L3引入接U2、V2、W2,此时电动机在YY接法下运行,这时电动机p=1,n1=3000转/分。
KM2的辅助常开触点断开,防KM1误动。
4、FR1、FR2分别为电动机△运行和YY运行的过载保护元件。
5、此控制回路中SB2的常开触点与KM1线圈串联,SB2的常闭触点与KM2线圈串联,同样SB3按钮的常闭触点与KM1线圈串联,SB3的常开于KM2线圈串联,这种控制就是按钮的互锁控制,保证△与YY两种接法不可能同时出现,同时KM2辅助常闭触点接入KM1线圈回路,KM1辅助常闭触点接入KM2线圈回路,也形成互锁控制。
双速电动机控制电路接线图
图2,双速电动机控制电路接线图
二、定子接线图
双速电动机控制电路
图3,双速电动机控制电路
    交流接触器控制双速电动机电气原理图相关的文章
    • 反接制动控制线路电气原理图及接线方式

      反接制动控制线路电气原理图及接线方式

      有关反接制动控制线路电气原理图及接线方式,电动机反接制动的控制线路是两个独立的控制线路,其动作顺序表,反接制动控制线路的接线方法及注意事项。

      时间:2020-02-23 09:28:13

    • 三菱空调的组成与电气原理图

      三菱空调的组成与电气原理图

      三菱空调的组成与电气原理图,空调器整机电路图包括整机电路图、室外机电路图,整机将自动停机保护时空调的运行情况。

      时间:2020-02-23 09:10:25

    • 如何绘制电气原理图,电气设备安装图与接线图的读图方法

      如何绘制电气原理图,电气设备安装图与接线图的读图方法

      电气原理图的绘制方法与画图原则,绘制电气控制线路图时,使用国家统一规定的电气图形符号和文字符号,电气设备安装图与电气设备接线图的读图方法。

      时间:2020-02-23 09:06:21

    • 电气原理图中电器元件的触头图示状态与文字标注规则

      电气原理图中电器元件的触头图示状态与文字标注规则

      电气原理图中电器元件的绘制规则,以CW6132车床的电气原理图为例,电气元件导电部件和接线端点之间的连接关系,包括触头图示状态与文字标注规则。

      时间:2020-02-19 10:32:29

    • 星三角启动电路的电气原理图

      星三角启动电路的电气原理图

      有关星三角启动电路的电气原理图,在整个的星三角启动电路中控制电路部分的作用,控制部分是一个共互锁和两个自锁电路组成,其工作原理是什么。

      时间:2020-02-19 09:42:20

    • 飞鹿电压力锅电路电气原理图

      飞鹿电压力锅电路电气原理图

      分享一个飞鹿电压力锅电路电气原理图,学习下飞鹿电压力锅电路的接线方式,需要的朋友参考下。

      时间:2020-02-19 09:35:58

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有