变压器自动跳闸与误动作的处理原则
来源:电工天下时间:2022-09-11 10:13:01 作者:老电工手机版>>
有关变压器自动跳闸与误动作的处理原则,主变压器跳闸,应立即停运油泵,并立即检查保护动作有无不正常现象,确认是误动作可以立即合闸,测量绝缘电阻并作判断处理。
变压器自动跳闸与误动作的处理原则
事故发生时,应根据开关位置灯的指示、表计变化、继电器的掉牌、蜂鸣器、主变本体及外部检查等具体情况进行综合分析并判断事故的性质、类型,然后分别进行处理。
主变压器无论何种原因引起跳闸,应立即停运油泵,并立即检查保护动作有无不正常现象,跳闸时变压器有无过载,输馈线路有无同时跳闸,除确认是误动作可以立即合闸外,应测量绝缘电阻并根据以下情况进行判断处理。
1、因过负载引起跳闸,在减少负载后将主变投入;
2、因输馈电线路及其它设备故障影响越级跳闸时、若变压器绝缘电阻及外部一切正常,瓦斯继电器又无气体,可切除故障线路(设备)后恢复变压器运行;
3、保护未有掉牌及动作过的迹象,系统又无短路,检查各方面正常,此时应检查继电保护二次回路及开关机构是否误动作。
如果是误动作,在消除缺陷后,可以恢复变压器运行。如果查不出原因,应测量变压器绝缘电阻和直流电阻,检查变压器油有无游离碳,再根据分析确定是否可以恢复运行。如果发现变压器有任何一种不正常现象时,均禁止将变压器投入运行。
相关文章
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
村中变压器总是跳闸重启是什么原因
问题:停电十几秒就来电,过一会就停电,半小时左右7次停电。村里的变压器总是跳闸重启,检查了半天没找到具体原因,麻烦懂行的给看看。解答:这种跳闸后隔一会又自动送电,送上后又跳闸,说明使用的漏电保护器带有自动合闸功能。
时间:2022-06-18 06:58:26
变压器发烫怎么办,变压器发烫的处理办法
在变压器的运行过程中,如果出现变压器发烫的问题时,一定要查明原因并及时处理,变压器的发热是正常现象,但如果变压器持续发烫,则必须采取一定的处理措施。
时间:2020-08-06 13:28:21
变压器分接开关接触不良的处理方法
在变压器的运行过程中,由于分接开关接触不良造成的故障时有发生,这里说一说变压器分接开关接触不良的原因,以及相关的处理方法,供大家参考。
时间:2020-05-28 10:53:35
电动机运行中断路器跳闸检查项目总结
有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。
时间:2020-05-20 09:03:25
变压器差动保护动作跳闸怎么办?原因及处理方法
有关变压器差动保护动作跳闸的处理方法,变压器差动保护跳闸后的检查与处理步骤,包括检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络,是否有继电器或二次回路故障。
时间:2020-05-20 09:03:23
变压器油问题的的处理方法
在变压器中变压器油的作用,一是绝缘,二是散热,当变压器油出现问题时,应当即时查找原因,并加以快速解决,以保证变压器的正常运行。
时间:2020-02-16 20:15:58
变压器干燥处理方法及注意事项(图文)
变压器干燥处理,是为了除去变压器绝缘材料中的水分,什么样的变压器需要进行干燥处理,变压器绝缘干燥标准及干燥处理的要求是什么,变压器干燥处理过程的注意事项有哪些。
时间:2019-04-02 10:17:56
- 上一篇:发电机发电不正常的三种检查方法
- 下一篇:变压器铭牌各参数含义与型号各字母的含义