变压器分接开关接触不良的处理方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-28 10:53:35

变压器的运行过程中,由于分接开关接触不良造成的故障时有发生,这里说一说变压器分接开关接触不良的原因,以及相关的处理方法,供大家参考。

变压器分接开关接触不良

在遇到分接开关接触不良的故障时,及时査明原因,采取相应措施予以消除,分接开关便可恢复正常工作。

变压器分接开关接触不良的处理方法

1、触头严重损坏

处理方法:拆下触头,换上新触头或按原样配制。

2、触头压力不平衡

有些分接开关的触头弹簧是可以调节的,适当调节弹簧,即可保持触头压力平衡。触头表面粗糙度以合适为宜,不需抛光和研磨。

3、清降氧化膜与污垢

分接开关使用时间长了,在触头的表面会覆有一惯氧化膜和污垢。

处理方法:

氧化膜很薄,污垢不多,将触头在各位置往返切换多次,即可清除;如果较多的话,则需要用汽油擦洗。

有时绝缘油的分解物沉积在触头上呈光泽薄膜,表面很洁净,其实是一个绝缘层,会妨碍接触,可以用丙酮擦洗,即可清除。

以上就是变压器分接开关接触不良的原因及处理方法,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 开关电源变压器好坏的八项检测内容

      开关电源变压器好坏的八项检测内容

      如何检测开关电源变压器的好坏,这里总结了开关电源变压器好坏八项检测内容,观察变压器的外貌检查是否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、空载电流的检测等。

      时间:2020-05-20 09:37:21

    • 开关电源变压器好坏的检测方法

      开关电源变压器好坏的检测方法

      开关电源变压器好坏的检测方法,观察变压器的外貌检查否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、线圈通断的检测,检测判别各绕组的同名端,电源变压器短路性故障的综合检测判别等。

      时间:2020-02-22 17:10:14

    • 无变压器的开关电源电路图示例

      无变压器的开关电源电路图

      分享一个没有变压器的开关电源电路图,220V的交流电压经VD2半波整流和电容C2滤波,为功率开关管MOSFET(VT1)的栅极和开关晶体管VT2的集电极提供直流工作电压。

      时间:2019-07-09 09:59:09

    • 变压器的运行分接档位的使用方法(图)

      变压器的运行分接档位的使用方法

      关于变压器的运行分接档位的小知识,变压器的分接位置有多少个,其运行分接档位就有多少个,分为有载调压与无载调压二种情况,从变压器铭牌中也可以看出运行分接档位。

      时间:2017-07-25 07:35:01

    • 变压器分接头档位计算公式与方法(图)

      变压器分接头档位计算公式与方法

      关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。

      时间:2017-07-25 07:34:02

    • 变压器分接头的调节原理是什么(图文)

      变压器分接头的调节原理是什么

      关于变压器分接头能起调节作用的原理是什么,如何调整变压器分接头,改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比,调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比。

      时间:2017-07-25 07:28:22

    • 变压器铭牌中运行分接档位及调整方法(图文)

      变压器铭牌中运行分接档位及调整方法

      在变压器的铭牌中信息丰富,其中就包含了变压器分接档位的电压等级,可以判断出变压器运行在哪个位,另外,变压器的运行分接档位的调整方法是怎么样的,一起来了解下。

      时间:2017-07-21 05:25:28

    • 如何降低开关电源变压器损耗:铜损与铁损

      开关电源变压器降低损耗

      有关开关电源变压器降低损耗的方法,如何降低开关电源变压器的铜损与铁损,以及降低损耗的综合方法,减少匝数,降低磁通密度,改变电源变压器的电路参数。

      时间:2016-05-27 02:17:23

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有