国产发电机绝缘等级(极限工作温度与耐热等级)
来源:电工天下时间:2020-05-19 11:09:26 作者:老电工手机版>>
有关国产发电机绝缘等级的说明,绝缘材料的极限工作温度,绝缘材料的耐热等级,电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
国产发电机的绝缘等级
1、绝缘材料的极限工作温度
指电动机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。
2、绝缘材料的耐热等级
绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C 7个等级,其极限工作温度分别为90、105、 120、130、155、180、及180℃以上。
国产发电机的绝缘等级一般是多少?
1、发电机组用了一段时间后发现其余一切正常但功率下降,主要原因是什么?
答:a、空气过滤器太脏,吸入空气不够,这时须清洗或更换空气过滤器。
b、燃油过滤装置太脏,喷油量不够,须更换或清洗。
c、点火时间不正、须调整。
2、有一台发电机组带负荷后其电压、频率均稳定,但电流不稳定,其问题在哪里?
答:问题在于客户的负荷不稳定,而康明斯发电机组质量绝对没问题。
3、一台发电机组的频率不稳定,其主要问题在哪里?
答:其主要问题在于发电机的转速不稳定。
4、柴油发电机组在使用中至关重要的必须注意的是哪几点?
答:1)水箱中水必须充足,并保持在允许的温度范围内工作。
2)润滑机油必须到位、但不过量,并保持在允许的压力范围内工作。
3)频率稳定在50HZ左右,电压稳定在400V左右。
4)三相电流均在额定范围以内。
5、柴油发电机组需要经常更换或清洗的零部件有哪几个?
答:柴油过滤器、机油过滤器、空气过滤器。(个别康明斯发电机还有水过滤器)
6、无刷发电机的主要优点是什么?
答:(1)免去炭刷的维护保养;
(2)抗无线电干扰;
(3)减少失磁故障。
7、国产发电机的绝缘等级一般是多少?
答:国产机B级;马拉松品牌机及利莱森玛品牌机和史旦福品牌机为H级。
8、什么汽油机发动机的燃料需汽油、机油混配?
答:二冲程汽油发动机。
9、两台发电机组并机使用的条件是什么?用什么装置来完成并机工作?
答:并机使用的条件是两台康明斯柴油发电机瞬间的电压、频率、相位相同。俗称“三同时”。用专用并机装置来完成并机工作。一般建议采用全自动并机柜。尽量不用手动并机。因为手动并机的成功或失败取决于人为经验。笔者以20多年从事电力工作的经验斗胆放言,柴油发电机手动并机的可靠成功率等于0。决不能以市电大电源系统可用手动并机的概念来套用小电源系统,因为二者的保护等级完全不一样的。
10、三相发电机的功率因数是多少?为提高功率因素可以加功率补偿器吗?
答:功率因素为0.8。不可以,因为电容器的充放电会导致小电源的波动。及机组振荡。
11、为什么我们要求客户,机组每运行200小时后,要进行一项所有电器接触件的紧固工作?
答:柴油发电机组属振动工作器。而且很多国内生产或组装的机组该用双螺母的没用。该用弹簧垫片的没用,一旦电器紧固件松懈,会产生很大的接触电阻,导致机组运行不正常。
有句名言叫做“知己知彼,百战百胜”,对于需要使用发电机的公司来说,最基本的是需要了解发电机运作时需要注意些什么,发电机要如何保养,如何让发电机的修理率降低,如何延长发电机的使用,这些都是非常关键的,上面大家看到的关于发电机的基本信息只是很少的一部分,后续会慢慢的再贴出一些。
国产电动机的绝缘等级一般是多少?
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
定子B级,转子F级。
电动机的绝缘等级:
电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。
绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。
因此,一般的电气设备都规定其工作的最高温度。
根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的最高温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。它们的允许工作温度分别为:90、105、120、130、155、180和180℃以上。
因此,B级绝缘说明的是该发电机(电动机)采用的绝缘耐热温度为130℃。
使用者在发电机工作时应该保证不使发电机绝缘材料超过该温度才能保证发电机正常工作。
绝缘等级为B级的绝缘材料,主要是由云母、石棉、玻璃丝经有机胶胶合或浸渍而成的。
常用的B级绝缘材料有PVC玻璃纤维套管(黄腊管), 6520复合纸,DMD绝缘纸等.
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准

有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
- 上一篇:平面变压器的结构原理与性能
- 下一篇:变压器套管局部放电的原因分析