变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-08-07 11:19:28
有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
短路损坏故障
变压器的各种短路故障,比如单相对地、两相间或两相对地、三相之间的短路,以出口处短路最为严重。
变压器在运行过中,要加强日常巡视检查,主要检查变压器附属设备的运行情况是否良好,变压器温度是否正常。
采用红外成像仪测量,可以更好地发现变压器内部过热、缺油等一些故障。
绝缘损坏故障
变压器的绝缘损坏故障约占总故障的70%~80%,有受机械力或过热导致绝缘损坏,也有出厂时绝缘强度达不到要求或绝缘受到了损害使强度降低不能满足承受能力的要求。
主要原因如下:
(1)变压器进水受潮
主要包括套管端部密封不严进水,水冷却器漏水,防爆筒内积露,储油柜内有积水等。
水分的存在会使变压器绝缘油的击穿,并会使强度降低,从而会造成绝缘故障,导致绝缘故障最多的部位是绕组、引线和围屏,爬电的发展导致匝间、层间短路。
(2)变压器内残留的异物
变压器器身内残留的金属导体异物和杂质,因产生局部放电或将绝缘磨损,在发生过电压时或在正常的工作电压下引起绝缘击穿损坏。
(3)雷击
变压器中、低压侧防雷保护的耐雷水平太低和变压器绝缘结构薄弱造成雷击时变压器的接地短路故障。
过热性故障
主要包括由异常电流引起的过热,如环流和涡流引起的过热,因导电回路电阻增加形成的过热,因散热受阻造成的过热等。
以上就是变压器的三类常见故障问题,希望对大家有所帮助。
相关文章
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器绕组损坏的四大原因
有关变压器绕组损坏的问题,什么原因会导致变压器的绕组出现损坏,是操作使用不当,还是变压器产品本身的质量问题,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:15:55
电源变压器的常见故障有哪些
有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法
有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
电力变压器故障识别与判断方法(色谱分析法)
电力变压器故障识别与判断方法,介绍了变压器内部故障产生气味的机理,故障的识别与故障类型的判断,分析了变压器的故障情况,故障类型判断与故障原因分析等。
时间:2019-11-28 09:45:36
变压器励磁涌流引起保护误动的故障分析
有关变压器励磁涌流引起保护误动的故障问题,介绍了励磁涌流的特点,消除励磁涌流影响所采取的补偿措施,包括接入速饱和变流器,差动保护速饱和变流器等。
时间:2019-10-10 13:23:24
发电机接地故障电流分析
有关发电机接地故障电流的分析,发电机出口单相接地故障时,线路示意图,在相电压作用下,每相都有超前于相电压90°的电容电流流人大地,三相电流之和为零。
时间:2019-07-11 06:29:14
- 上一篇:变压器的日常巡视检查与定期试验检修
- 下一篇:什么是升压变压器