电力变压器低压侧短路的预防措施

来源:电工天下时间:2020-02-22 15:40:28 作者:老电工手机版>>

有关电力变压器低压侧短路的预防措施,可以对变压器的中低压侧加装绝缘热缩套,变压器的中、低压侧为35KV或10KV电压等级的变压器,采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压。

电力变压器低压侧短路

1、变压器的中低压侧加装绝缘热缩套。

对变压器的中、低压侧电压等级是35KV及以下的,只要其出线采用的是硬母线,可以从变压器出口接线桩头一直到开关柜母线,包括开关室内高压开关柜底部母排,全部加装绝缘热缩套。

如果采用的是软母线,可在变压器出口接线桩头和穿墙套管附近加装绝缘热缩套。

这样可有效防止小动物等造成的变压器出口短路。

2、对变压器的中、低压侧为35KV或10KV电压等级的变压器,由于其属于中性点属于小电流接地系统,所以要采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压,从而引起绝缘击穿,造成变压器的出口短路。

防止单相接地时发生谐振过电压的措施:

1)电压互感器的二次开口三角加装消谐器,如微电脑控制的电子消谐器。我们使用的是WNX III型系列微电脑多功能消谐装置,是抑制铁磁谐振过电压,保护高压熔丝、电压互感器免遭损坏的最理想的自动保护装置。它是当代电力电子技术和微电脑技术相结合的产物,具有消谐能力强、功能齐全、抗干扰性能好、可靠性高、运行时不改变一、二次接线,并且无需对装置整定,使用方便。

2)电压互感器的一次中性点对地加装小电阻或者非线性消谐电阻。我们加装的是LXQ(D)-10和LXQ(D)-35非线性电阻。

3)对电容电流超过规程标准的,加装消弧线圈或者自动调协消弧线圈。

3、对变压器中低压侧的支柱瓷瓶,包括高压开关柜可更换爬距较大的防污瓷瓶,或者涂刷常温固化硅橡胶防污闪涂料(RTV),防止绝缘击穿造成的变压器出口短路。

4、将变压器中低压侧的开关更换为开断容量更大的开关,防止因开断容量不足引起开关爆炸造成的变压器出口短路。

5、对变压器、母线及线路避雷器要全部更换为性能良好的氧化锌避雷器,提高设备的过电压水平。

6、不断完善变压器的保护配置。变压器的继电保护尽量采取微机化,双重化,尽可能安装母线差动保护,失灵保护,提高保护动作的可靠性,灵敏性和速动性。

变压器的中低压侧应配置限时速断保护,动作时间应<0.5秒。确保在变压器发生出口短路时,可靠、快速切除故障,减小出口短路对变压器的冲击和损害。

7、对进线为双电源备用电源自投的110KV变电站,要采取措施防止备用电源自投对故障变压器的再次冲击。

相关文章
  • 低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

    低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

    分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。

    时间:2022-09-10 09:16:17

  • 变压器高低压的接线方式详解

    变压器高低压的接线方式详解

    详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。

    时间:2022-08-13 07:31:51

  • 逆变变压器偏磁原因及预防措施

    逆变变压器偏磁原因及预防措施

    偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。

    时间:2022-08-12 10:36:50

  • 变压器短路干燥法

    变压器短路干燥法

    怎么来干燥变压器,可以把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器。

    时间:2022-06-02 15:20:52

  • 一例低压变压器短路保护线路的接线方法

    一例低压变压器短路保护线路的接线方法

    一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。

    时间:2022-05-31 17:41:05

  • 怎样对电力变压器进行短路试验?

    怎样对电力变压器进行短路试验?

    在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。

    时间:2021-11-15 06:19:31

  • 干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

    干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式

    有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。

    时间:2021-05-13 11:56:40

  • 变压器与低压柜之间的软连接有什么作用

    变压器与低压柜之间的软连接有什么作用

    有关变压器的知识,在变压器与低压柜之间使用软连接,究竟会起到什么作用,一是隔离变压器的电磁振动,二是隔离低压柜发生短路后防止因电动力的作用而损坏变压器套管,下面具体来看下。

    时间:2021-05-13 10:21:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有