变压器与低压柜之间的软连接有什么作用
来源:电工天下时间:2021-05-13 10:21:52 作者:老电工手机版>>
有关变压器的知识,在变压器与低压柜之间使用软连接,究竟会起到什么作用,一是隔离变压器的电磁振动,二是隔离低压柜发生短路后防止因电动力的作用而损坏变压器套管,下面具体来看下。
变压器与低压柜之间软连接的作用
1、载面满足通流要求,同时满足机械强度要求;
2、软连接导线要求采用绝缘线,如果采用裸导线,则就会有可靠的固定;
3、软导线的电气连接点处要有固定,不能直接接在变压器套管上,让套管当支撑点受力,开关柜端同样如此;

4、如果在室外布置,软导线的电气连接点必须采用铜铝过渡线夹连接;
5、注意外部环境,防止软导线被外力破坏及附近有腐蚀性气体等影响;
6、和其它元器件配合使用。
注意事项:
低压母线电流较大,不能用软联接,软联接的动稳定值达不到 要求,且低压相间距离比较小,低压出现相间短路和相对地的事故较多,低压设备绝对不能使用软连接。