逆变变压器偏磁原因及预防措施
来源:电工天下时间:2022-08-12 10:36:50 作者:老电工手机版>>
偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。
逆变变压器的偏磁现象
变压器磁饱和对整个电源系统的正常运行会产生极其不利的影响,主要表现为:
1、变压器饱和时,励磁电流很大,将导致逆变器开关器件的电流过大,可能使过流保护动作或开关器件损坏;
2、变压器饱和时,励磁电流中含有大量的谐波成分,谐波电流在变压器漏感上的谐波压降将导致输出电压波形出现严重畸变;
3、变压器饱和时,励磁电流很大,将使变压器的发热及噪声增加。
对逆变电源变压器偏磁产生原因进行深入研究,并提出有效的抗偏磁措施非常重要,造成逆变电源变压器出现偏磁的原因有两个:
1、变压器原边电压中存直流分量;
2、变压器副边电流存在直流分量。
在逆变电源系统中,如果给定的正弦波或者三角载波中存在直流分量,或反馈所用的霍尔元件存在零点漂移,或开关管驱动信号的死区时间不一致等都会导致变压器初级电压中存在直流分量;当逆变电源的负载是单相半整流负载时,变压器次级电流中也将出现直流分量。
抗偏磁的主要措施:
1、尽量选用饱和磁感应强度高的铁磁材料作铁芯,如0.lmm的硅钢片压制而成的铁心,以提高变压器对偏磁的承受能力。
2、使给定的正弦波或三角载波尽量不含直流分量,开关管驱动信号的死区时间尽量一致。
3、尽量避免使用半波整流负载,即使电源带半波整流负载,功率也不能很大。
4、变压器铁芯间加气隙。
5、当逆变电源输出功率较小时,变压器原边可以串电容,隔离其直流成分。
6、对变压器原边电压中的直流分量进行补偿控制,可以改善变压器的偏磁饱和。
相关文章
绕制高频逆变电源变压器入门知识
绕制高频逆变电源变压器入门知识,在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式,下面具体来了解下。
时间:2022-08-12 10:33:34
12v和60v逆变器效率对比
12v和60v逆变器效率对比,就逆变器本身来说,二者没有区别。因为功率是电流和电压的乘积,只是12v的电流大,60v电流小,下面具体来了解下。
时间:2022-02-09 13:17:47
变压器改逆变器的步骤详解
如何将变压器改成一个逆变器,变压器改逆变器的方法步骤是怎么样的,电工天下小编总结了把一个变压器改为逆变器的全过程,介绍了试验的整体思路,给出了变压器改逆变器的实验电路,供大家参考学习。
时间:2020-10-26 14:55:59
逆变器的基本类型,逆变器的主要种类
有关逆变器的知识,按照不同的设计需求,逆变器会有不同的类型,比如按电路结构分为桥式和零式两种,根据逆变器所用的电力电子器件分类有半控型器件构成的逆变器,这里介绍了逆变器的基本类型,以及逆变器的主要种类,一起来看下。
时间:2020-10-25 22:18:17
一例车载逆变器的电路原理图,车载逆变器各部分的作用说明
本文介绍了车载逆变器的电路组成,以及车载逆变器电路的工作原理,不同的控制电路实现的功能作用是什么,帮助大家了解车载逆变器电路图及工作原理,有需要的朋友参考下。
时间:2020-10-23 15:25:19
车载逆变器对电瓶是否有害,汽车用多大功率的车载逆变器
有关车载逆变器的使用问题,在将车载逆变器接到电瓶之后,车载逆变器对电瓶是否有害,这是很多人较为关心的一大问题,车载逆变器充电对电池有什么影响,以及汽车用多大功率的车载逆变器才合适,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-23 15:06:39
一款车载逆变器电路图及工作原理分析
有关车载逆变器的相关知识,介绍了一款常见车载逆变器的电路图,以及这种车载逆变器的工作原理,车载逆变器分为正弦波输出和方波输出两种,下面就来详细看下。
时间:2020-10-23 14:15:22
选购车载逆变器时要注意的几个问题
如今,车载逆变器已是汽车上的必备电器之一,一个好的车载逆变器可以让户外生活更精彩,那么应该如何来选购车载逆变器,需要注意哪几个问题,如何才能选购到适合自己的车载逆变器,让我们一起来看下。
时间:2020-10-23 11:36:09