变压器高低压的接线方式详解
来源:电工天下时间:2022-08-13 07:31:51 作者:老电工手机版>>
详细介绍下变压器的接线方式,具体参考如下:
1、变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;
2、变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。
Yyn0:高压Y接,就是星形接,低压也是y接,低压中性点引出,高低压侧相位角为时钟上的0时。
Dy11:高压D接,就是三角形接,低压也是y接,高低压侧相位角为时钟上的11点钟方向的角度,“11”表示变压器二次侧的线电压滞后一次侧线电压330度(或超前30度)。

补充知识:
变压器高低压有3种连接方式:星型、三角形和曲折形联结。对高压绕组分别用符号Y、D、Z(大写)表示;对中压和低压绕组分别用y、d、z(小写)表示。有中性点引出时分别用YN、ZN(高压中性点)和yn、zn(低压中性点)表示。
数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
自耦变压器有公共部分的两绕组中额定电压低的一个用符号a表示。变压器按高压、低压绕组联结的顺序组合起来就是绕组的联结组。
例如:高压为Y,低压为yn联结,那么绕组联结组为Yyn。加上时钟法表示高低压侧相量关系就是联结组别。

变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Yy”、“Dy”、“Yd”和“Dd”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。
三种联结组别的主要特征:
1、Y联结:星形接线的特点是高压绕组最为经济。星形接线允许降低中点处的绝缘,使变压器高压绕组采取分级绝缘,从而可以降低成本。星形接线绕组电压等于线电压的1/√3,绕组电流等于线电流。星形接法的中性点引出线,还可以用来直接接地,或者经消弧线圈接地,如果不接地也可以接避雷器,防止操作过电压和雷电过电压。另外,中性点引出接地,也可以用于实现四线制供电。这种联结的主要缺点是没有三次谐波电流的循环回路。
2、D联结:三角形接线对电压低、电流大的变压器低压绕组而言最经济。三角形接线必须做成等绝缘,不能做成分级绝缘,对于低压绕组来说,电压较低,不会有什么影响。三角形接线各相绕组中的电流仅为引出线电流的1/√3。三角形接法在绕组里可以流通零序电流和三次谐波电流,产生平抑零序磁通和三次谐波的反磁通,可以避免变压器的感应电动势发生畸变。
3、Z联结:Z联结具有Y联结的优点,匝数比Y形联结多15.5%,成本较大。其零序阻抗较小,适合制造接地变压器。由于能减小中性点位移,适合制造需要带三相不平衡负荷的中小容量变压器低压绕组。另外,对防止雷电过电压也有一定作用。
相关文章500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图

有关500kv高压配变电所与500kv铁塔的实物图,从多张图了解500kv高压配变电所与500kv铁塔的外观与应用环境,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-11 19:23:01
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式

有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
单相电机正反转如何接线

有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-05 09:11:02
变压器零序电流保护的接线图与原理分析

变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00