10kV预装地下式箱变的问题与处理措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-03 10:55:57

有关10kV预装地下式箱变的问题与处理措施,10kV预装地下式箱变,可以减少低压电缆的投入和长期降低线路损耗,节省电费,在使用10kV预装地下式箱变的一些问题与建议措施。

10kV预装地下式箱变

预装地下式箱变由地下式变压器、媒体广告灯箱式户外高/低压开关柜和预制式地坑组成,是在工厂预先装配完成的成套设备,其占地面积少,对安装环境要求低,施工简单方便。

在多种场合下可接近负荷中心安装,分散供电,从而大幅减少低压电缆的投入和长期降低线路损耗,节省电费。

预装地下式箱变主要应用于旧城改造、商业路段改造、路灯工程等市政建设,以及房地产开发、工厂商厦等方面,为城市电网入地改造提供了全新的技术装备。

1、试用中发现的问题

(1)整体变压器产品虽然免维护,日常检修只需通过打开人孔盖板即可入箱工作,但在安装要求上忽视了万一变压器需要更换的情况。

(2)设备投产后,发生电气运行故障难以识别。

(3)低压配电柜电能计量装置预留空间考虑不周全,接线和操作不方便。

2、建议措施

(1)钢筋混凝土盖板和地坑之间的螺栓采用特殊保护措施,以防止锈蚀。盖板和地坑之间的连接可考虑设在地坑内部,并用螺栓安装连接。

同时,基础图上补充地坑周围软填充的要求,在图纸上标明地坑周围15cm左右范围内只能软填充,不能使用水泥填充,以方便日后检修和调换变压器时拆卸水泥盖板和地坑之间的螺丝。

(2)加装电缆故障指示仪,故障显示在灯箱广告外,可考虑在电缆头位置加装故障指示器,不需打开灯箱广告翼,用户只需在打开地坑操作盖后即可直接观察。

对熔管的故障报警,可在低压柜装设缺相保护器以实现高压熔管断路时的故障报警功能,但路灯箱变的负荷一般为交流220V用电,熔管缺相对负荷运行的影响不大,所以一般没有配置缺相保护器。关于断路报警问题,根据客户需求和现场实际情况进行选配。

(3)进线及计量低压配电柜应充分考虑电能计量装置的不同型号、规格以及接线工艺要求。

电能计量二次接线需预留足够的空间,同时由于电力负荷控制装置上需要按钮进行数据读取,负荷控制终端的接钮开孔最好在成套产品出厂前进行预开孔。

    10kV预装地下式箱变的问题与处理措施相关的文章
    • 110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值

      110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值

      【110kV以上油浸电力变压器油面温度计整定值】油面温度计整定值:
      对于启动(第二上限接点)和停止(第一上限接点)冷却器(风机或油泵)的整定值如下:

      时间:2020-02-15 21:58:57

    • 10KV变压器保护配置方式及特点

      10KV变压器保护配置方式及特点

      10KV变压器保护配置方式及特点,保护方式的配置分为二种,一种利用断路器,另一种则利用负荷开关加高遮断容量的后备式限流熔断器组合,环网供电单元的组成,环网供电单元保护配置的特点等。

      时间:2019-12-19 10:01:19

    • 组合电器对10kV变压器控制保护措施

      组合电器对10kV变压器控制保护措施

      组合电器对10kV变压器控制保护措施,高压断路器与高压熔断器在10kV变压器控制保护电路中的应用,需要的朋友参考下。

      时间:2019-11-28 09:45:13

    • 10kV配电变压器保护配置方式的选择要求

      10kV配电变压器保护配置方式的选择要求

      10kV配电变压器保护配置方式的选择要求,环网供电单元接线形式,环网供电单元保护方式的配置,负荷开关加高遮断容量后备式熔断器组合的优点等。

      时间:2019-11-28 09:40:43

    • 10kv变压器型号及规格参数详解

      10kv变压器型号及规格参数详解

      有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。

      时间:2018-02-23 10:37:13

    • 110kV及以下变压器的维护内容与要求

      110kV及以下变压器的维护内容与要求

      【110kV及以下变压器的维护内容与要求】110kV及以下变压器的维护内容:(1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,其油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作一

      时间:2017-08-16 10:56:58

    • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号

      110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

      时间:2016-05-26 21:57:16

    • 10kv变压器容量等级及选择要求

      10kv变压器容量等级

      有关10kv变压器容量等级及选择要求,包括配电网中10kv变压器的容量,10kv变压器最大容量及能承受的负载,以及合理选择10kV变压器容量的方法等。

      时间:2016-05-22 15:07:28

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有