低压断路器温升过高的四种原因
来源:电工天下时间:2020-02-22 17:08:38 作者:老电工手机版>>
有关低压断路器温升过高的原因,触头压力太小,合闸后不能保持良好接触而发热,触头接触表面脏污或有氧化膜,触头接触表面磨损或接触不良,导电元件的连接螺栓松动,均会使断路器温升过高。
低压断路器温升过高的原因
如果发现运行中的低压断路器温升过高,首先应采取措施减小负荷,然后观察温升是否继续增高。
如果继续增高,在允许停电的情况下,应使断路器退出运行,采取安全措施后,对其接触部位进行检查和处理:
1、若是触头压力太小,合闸后不能保持良好接触而发热,可调整触头压力或更换弹簧。
2、如果触头接触表面脏污或有氧化膜,可清除触头表面污垢或氧化膜。
3、若触头接触表面磨损或接触不良,则应修整接触面或更换触头。如果不能更换触头,则应更换整台断路器。
4、若两个导电元件的连接螺栓松动,则拧紧螺栓即可。
相关文章
变压器温升极限值的对照表
有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。
时间:2022-09-10 09:17:13
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图
分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
变压器高低压的接线方式详解
详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。
时间:2022-08-13 07:31:51
一例低压变压器短路保护线路的接线方法
一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
干式变压器接线方式,干式变压器低压出线方式
有关干式变压器的知识,介绍了干式变压器的常见接线方式,变压器的输入、输出端应该如何接线,以及干式变压器的低压出线方式有哪些,下面一起来了解下。
时间:2021-05-13 11:56:40
变压器与低压柜之间的软连接有什么作用
有关变压器的知识,在变压器与低压柜之间使用软连接,究竟会起到什么作用,一是隔离变压器的电磁振动,二是隔离低压柜发生短路后防止因电动力的作用而损坏变压器套管,下面具体来看下。
时间:2021-05-13 10:21:52
变压器的温升与变压器使用寿命的关系
有关变压器的温升的知识,介绍了什么是变压器的温升,变压器的允许温升有什么规定,以及变压器的温升大小与变压器的使用寿命的关系,一起来了解下。
时间:2020-08-06 11:37:43
电机温升与温升限度的允许范围
有关电机温升与温升限度的允许范围,介绍了电机中常用绝缘材料及其容许工作温度,GB 755—87 规定,当海拔<1000m时,环境温度规定为40℃,电阻法测温时,允许温升为80℃。
时间:2019-11-01 10:17:59
- 上一篇:变压器温升高的三大原因
- 下一篇:开关柜实际温升超标的五种原因