单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-05 09:11:02

有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。

变压器的原理接线图

三绕组变压器外部故障时,其过电流保护应有选择性地断开故障侧断路器。而使其余两侧继续正常运行,为此,应按如下原则来实现过流保护。

1、对单侧电源三绕组变压器(如图),应装设两套过电流保护。一套装于负荷侧,如绕组Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,其动作时限tⅢ最小,保护动作仅跳开QF3。

另一套装在电源侧,如绕组Ⅰ,它设两级时限tⅠ和tⅡ,tⅡ= tⅢ+Δt,用以切除QF2;而tⅠ= tⅡ+Δt,用以切除高、中、低三侧断路器。

2、对两端或三端电源的变压器,三侧均应设过电流保护,并根据计算值在动作时限小的电源侧加装方向元件,以保证动作的选择性。

单电源三绕组过电流保护原理接线图

图1 单电源三绕组过电流保护原理接线图

    相关文章
    • 变压器零序电流保护的接线图与原理分析

      变压器零序电流保护的接线图与原理分析

      变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。

      时间:2021-10-05 09:11:00

    • 介绍三相异步电机星三角降压启动接线图

      介绍三相异步电机星三角降压启动接线图

      本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。

      时间:2021-10-05 09:10:56

    • 24槽4极电机单层链式的接线图

      24槽4极电机单层链式的接线图

      24槽4极电机单层链式接线图,电机接线方法与接线次序,下一槽,空一槽,下一槽,空一槽,两个上线圈边先不下,留着压边,从第三次起,下一槽,空一槽,把上线圈边也下到槽中。

      时间:2021-06-23 09:30:56

    • 三相链式18槽电机的接线图

      三相链式18槽电机的接线图

      三相链式18槽电机接线图,很简单的电机接线方法,一起来了解下。

      时间:2021-06-23 09:30:55

    • 从原理图认识双绕组变压器纵差保护单线的接线原理

      从原理图认识双绕组变压器纵差保护单线的接线原理

      有关双绕组变压器纵差保护单线的原理图,双绕组变压器纵差保护单线原理图(正常运行或外部故障时),双绕组变压器纵差保护单线原理图(内部故障时),变压器纵差保护按循环电流原理构成。

      时间:2021-06-23 09:30:50

    • 电机星三角降压启动原理线路图

      电机星三角降压启动原理线路图

      有关电机星三角降压启动原理线路图,启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,采用Y-△星三角降压启动。

      时间:2021-06-23 09:30:47

    • 电机星三角降压启动原理图及注意事项

      电机星三角降压启动原理图及注意事项

      电机星三角降压启动原理图,星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动),采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。

      时间:2021-06-23 09:30:45

    • 磁阻式多极旋转变压器的工作原理示意图

      磁阻式多极旋转变压器的工作原理示意图

      磁阻式多极旋转变压器的工作原理,磁阻式多极旋转变压器,又称细分解算器,或游标解算器,是一种多极角度传感元件,测量精度不如感应同步器和光栅,但高于普通旋转变压器,误差不超过3.5角秒。

      时间:2021-06-22 10:17:15

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有