>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器无功补偿容量计算公式 正文

变压器无功补偿容量如何计算?补偿容量的计算公式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-06-08 02:49:53

变压器无功补偿容量怎么计算?

<a href=/dgjc/dianji/ target=_blank class=infotextkey>变压器</a>无功补偿容量

通过以下公式计算所需补偿容量
tgφ1=√1-cos2φ1/cosφ1
tgφ=√1-cos2φ/cosφ
Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)
式中cosφ1: 补偿前的功率因数
cosφ:你想达到的功率因数
Qk: 所需补偿容量(kvar)
p: 线路总功率(KW)
补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行计算:变压器无功补偿容量怎么计算?
功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+无功电度平方。

一台变压器如何计算他的无功补偿?

1、补偿柜的是和用电负荷进行能量交换,从理论上讲补偿柜是不会增加变压器负载的(实际上会有很小的能量损耗,相对于生产负荷可忽略不计)。使用电容补偿后只会使用电量下降,不会增加用电量,从变压器的运行电流就可以看出来。

2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。

根据变压器的容量计算无功补偿容量

变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:
Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691

无功补偿容量要根据负荷的大小和负荷的功率因数而定,但现在的电力设计都是根据变压器的容量估算,一般按变压器容量的30%-40%补偿。变压器无功补偿容量怎么计算?

如何计算无功补偿容量需补偿的实际容量?

额定容量就是按照额定电压计算的容量,公式是电容器的额定基波容量,电容器的实际容量是根据把400V改成实际电压时的输出容量就是实际容量。

因为实际的电压不可能刚好是400V,实际容量与额定容量有一定的差别。

另外,对于6%串抗的电容器补偿容量要考虑电抗器会输出一部分感性容量,电容器实际的输出容量是电容器容量减去电抗器的感性容量后的输出容量。

那个单相补偿容量30kvar,应该就是电容器容量减去电抗器容量后的额定容量。

    变压器无功补偿容量计算公式相关的文章
    • 110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级

      110kV电力变压器规格型号与容量等级,110kV SZ10三相双绕组有载调压电力变压器,110KV变压器的容量是多少KVA,以及110kv变电站主变压器的容量计算方法。

      时间:2020-03-24 10:26:12

    • 电流互感器与变压器容量的配置图说明

      电流互感器与变压器容量的配置图说明

      有关变压器容量与电流互感器的配置图,主要包括10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表,电缆附件型号对应电缆规格,DT铜鼻子技术参数等。

      时间:2020-02-15 16:43:07

    • 计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      计算电力变压器的载负荷容量的电工口诀

      如果已知电力变压器二次侧电流,那么如何来计算变压器所载负荷容量的大小,电工天下小编分享一个电工口诀,借助这个口诀来计算变压器所载负荷容量值,将会十分方便。

      时间:2019-07-14 21:35:06

    • 求380V单相焊接变压器的额定容量的电工口诀

      求380V单相焊接变压器的额定容量的电工口诀

      一个无铭牌380V的单相焊接变压器,经过测算得到了它的空载电流,那么,如何来计算这个焊接变压器的额定容量?小编分享一个电工口诀,用来帮助大家求380V单相焊接变压器的额定容量,口诀很短,却十分实用。

      时间:2019-07-14 19:45:36

    • 根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

      根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

      如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。

      时间:2019-07-14 19:37:45

    • 变压器铁损电量的计算公式详解

      变压器铁损电量的计算公式

      如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 09:37:21