电力变压器电压比与极性及组别的试验
来源:电工天下时间:2019-11-24 08:03:44 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器电压比与极性及组别的试验方法,详细介绍了变压器极性组别和电压比试验的目的和意义,变压器极性组别和电压比试验方法,注意事项和结果分析等。
电力变压器电压比与极性及组别
一、变压器极性组别和电压比试验的目的和意义
在变压器空载运行的条件下,高压绕组的电压和低压绕组的电压之比称为变压器的变压比:
电压比一般按线电压计算,它是变压器的一个重要的性能指标,测量变压器变比的目的是:
(1)保证绕组各个分接的电压比在技术允许的范围之内;
(2)检查绕组匝数的正确性;
(3)判定绕组各分接的引线和分接开关连接是否正确。
二、变压器极性组别和电压比试验方法
1、直流法确定变压器的极性
测量变压器绕组极性的方法有直流法和交流法。
直流法:用一节干电池接在变压器的高压端子上,在变压器的二次侧接上一毫安表或微安表,实验时观察当电池开关合上时表针的摆动方向,即可确定极性。
2、直流法确定变压器的组别;
3、用HSXBBC-II变压器变比测试仪测量变压比。
三、注意事项和结果分析
(1)直流法确定极性时,试验过程应反复操作数次,以免发生因表针摆动快而作出错误的结论。
(2)在测量组别时,对于变压比大的变压器应选择较高的电压和小量程的直流毫伏表,微安表或万用表;对变压比小的选用较低的电压和较大量程的毫伏表,微安表或万用表。
(3)变压器的变压比应该在每一个分接下进行测量,当不只一个线圈带有分接时,可以轮流在各个线圈所有分接位置下测定,而其相对的带分接线圈则应接在额定分接上。
(4)带有载调压装置的,必须采用电动操动装置变换分接。
(5)整个测量过程要特别注意变压器A和a不能对调,否则高压将会进入桥体。
(6)当逐渐增加试验电压时,电压表迅速上升至满度时应关掉电源进行检查。
(7)对所测得的结果,各相应分接的电压比顺序应与铭牌相同;额定分接电压比允许偏差为,其他分接的偏差应在变压器阻抗值的以内,但不能超过。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
巧用变压器升高与降低电源电压

巧用变压器升高与降低电源电压,有些地区的电压经常低于220V,而有些地区的电压却高于220V,现有的双绕组变压器接成自耦变压器来升高或降低电源电压,就可以使额定电压为220V的用电器正常工作。
时间:2022-06-02 14:48:18
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因

500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
- 上一篇:直流电机电枢绕组如何绕制?
- 下一篇:变压器零序电流保护的接线图与原理分析