箱式变压器的主要检修规程
来源:电工天下时间:2020-08-05 11:18:36 作者:老电工手机版>>
为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。
箱式变压器的检修规程
以下是箱式变压器的维修保养步骤,也是变压器的检修规程:
1、资金投入预留变电器,断掉维修的箱式变压器底压侧隔离开关,取出操纵开关电源的实际操作商业保险,在电源开关门把处悬架“严禁重合闸”指示方向。
2、断掉维修变电器髙压侧的隔离开关,盖上接地装置电源开关,对变电器开展充足充放电后,锁定高压柜,在电源开关门把处悬架“严禁重合闸”指示方向。
3、查验变电器的接地装置是不是优良,接地线是不是浸蚀,浸蚀比较严重的应拆换。
4、厢式软启动器的维护保养,最先清理瓷防水套管和机壳,次之查验机壳、密封垫、瓷防水套管有没有裂开、充放电印痕或皮垫有没有脆化,电缆线及母线槽有没有形变状况,有裂开的应开展拆换。
5、清理变电器周边及零配件上的尘土,查验消防设备及排风系统是不是优良。
6、查验母线槽表面是不是清洁,表面应去除空气氧化层并涂以电力工程复合型脂。
7、拧紧导线接线端子、销子、接地装置螺钉、联线母线槽螺钉,若有松脱的应拆下来螺钉,或用细平锉轻锉表面,或拆换弹簧垫圈、螺钉,直到触碰优良。
8、接好底压侧隔离开关操纵开关电源实际操作商业保险,再次挂上“严禁重合闸”指示方向,避免向变电器反合闸。
9、断掉髙压侧的接地装置电源开关,并锁好高压断路器节栉,用2500V摇表测量接地电阻。并与变电器原厂前测量值较为,接地电阻不可小于原厂时原始记录的70%,若不过关应立即汇报解决。
10、再度盖上髙压侧的接地装置电源开关,让变电器开展充放电。
11、查验变压室及变电器有没有遗留下专用工具,撤出当场。
12、断掉髙压侧接地装置电源开关,再度查验变电器当场及底压侧的控线,准确无误后,盖上变电器髙压侧隔离开关,让变电器试运转取出髙压侧指示方向。
13、做好箱式变压器维护保养试运转记录。
以上就是箱式变压器的11个检修规程,希望对大家有所帮助。
相关文章
箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项
有关箱式变压器的使用问题,介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
时间:2020-08-05 11:28:13
箱式变压器的七个主要特点
有关箱式变压器的知识,介绍了箱式变压器的七个特点,主要包括自动化程度高、组合方式灵活等特点,想深入了解箱式变压器的电工朋友,可以参考下。
时间:2020-08-05 11:27:20
箱式变压器的日常巡视项目
有关箱式变压器的日常巡视问题,对于电工操作人员来说一定要重视起来,以确何变压器的持续稳定运行,这里总结了箱式变压器的6个日常巡视项目,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:20:33
箱式变压器的日常维护检查项目
有关箱式变压器的维修检修知识,为保证箱式变压器的正常使用,日常的维护检查是必不可少的,这里总结了9条箱式变压器的维护检查项目,供大家参考。
时间:2020-08-04 11:19:26
箱式变压器在更换维护箱体时的注意事项
有关箱式变压器的维护问题,介绍了在更换箱体时的几点注间事项,为确保箱式变压器的箱体能够成功更换,这几点注意事项必须要看一看。
时间:2020-08-04 11:09:47
箱式变压器的使用问题,箱式变压器的操作步骤及注意事项
有关箱式变压器的使用要求,介绍了箱式变压器的开门与关门的操作步骤,以及箱式变压器操作的三个注意事项,箱式变压器的维护检查的四个项目。
时间:2020-08-04 10:56:56
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
箱式变压器辐射危害大不大
有关箱式变压器的辐射问题,箱式变压器有辐射源,这类辐射源对人体有没有伤害,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:34:41
- 上一篇:箱式变压器的日常维护检查项目
- 下一篇:箱式变压器的日常巡视项目