变频调速电机常见故障的分类有哪些?
来源:电工天下时间:2020-05-18 08:41:45 作者:老电工手机版>>
有关变频调速电机常见故障的分类,总结为四大类,变频电机外壳带电,调速电机电流增大、噪声也大,调速电机运转声音异常,调速电机绕组受潮绝缘强度下降等。
变频调速电机的常见故障
1、变频电机外壳带电。
该故障应先检查是否为调速电机保护接地不良或相线有破损处,并与外壳相碰引起的。如是,应把破损电线包好,并接好地线。
2、调速电机电流增大、噪声也大。
可先检查调速电机接线盒内的连接片是否氧化或接触不良。如是接触不良,可用细砂纸打磨干净,再连接好;若鼠笼转子断条,应更换转子。
3、调速电机运转声音异常。
首先,检查调速电机是否严重磨损,如严重磨损,则应更换轴承或在端盖内加装适量的轴承垫;其次检查调速电机和皮带轮的动平衡,若调速电机运行有“嗡嗡”声,先看是否为缺相引起的,同时检查电源开关有无接触不良。
4、调速电机绕组受潮绝缘强度下降。
可先用兆欧表测量调速电机各相绕组对地的绝缘强度,如果低于0.5M,可先用220V、100W左右的灯泡烘烤调速电机绕组,使绝缘电阻达到0.5M,合格后再组装。
注意:
检修变频调速电机,在拆卸皮带轮、联轴器及调速电机端盖时,先用记号笔做好位置标记,以便于复原。
更换轴承时,特别是大功率调速电机用轴承加热器处理后易组装。
相关文章
变压器套管与引线故障及其它故障问题
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
变频器直流母线电路示意图
变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
时间:2021-10-06 10:01:31
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
电源变压器的常见故障有哪些
有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
变频器中电源变压器的几个选用原则
在变频器中会用到电源变压器,应该如何来选择合适的电源变压器,如何来确定电源变压器的容量大小,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-05 11:21:56
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法
有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
- 上一篇:齿轮减速电机直流电阻的常见故障与原因
- 下一篇:变频调速马达故障的检修方法