箱式变压器四种故障的排除方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-08-04 10:41:55

有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。

箱式变压器的故障问题

1、框架断路器无法闭合

故障原原因:

(1)控制电路故障。(2)激活智能释放后,面板上的红色按钮不会重置。(3)能量存储机制不存储能量

排除方法:

(1)用万用表检查开口点。(2)确定跳闸的原因,在故障排除后按复位按钮。(3)手动或电能存储。

箱式变压器四种故障的排除方法

2、塑壳断路器无法闭合

故障原原因:

(1)机构跳闸后,没有复位。(2)断路器配有欠压线圈,输入端没有电源。

排除方法:

(1)确定跳闸的原因,并在重置后将其消除。(2)给输入端充电,重置手柄,然后合上。

3、断路器合闸时跳跳

故障原原因:

(1)插座电路短路

排除方法:

(1)切勿重复多次打开和关闭电源,必须找出故障,然后再将其消除。

4、电容器柜不能自动补偿

故障原原因:

(1)控制电路电源消失。(2)电流信号线未正确连接。

排除方法:

(1)检查控制回路并恢复电源。

以上介绍了箱式变压器的四种故障的原因,以及箱式变压器故障的排除方法,希望对大家有所帮助。

    相关文章
    • 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

      如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

      首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。

      时间:2020-11-16 11:07:27

    • 变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

      变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

      有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。

      时间:2020-08-07 11:19:28

    • 电源变压器的常见故障有哪些

      电源变压器的常见故障有哪些

      有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。

      时间:2020-08-05 11:29:09

    • 箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项

      箱式变压器巡视检查内容及安全注意事项

      有关箱式变压器的使用问题,介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。

      时间:2020-08-05 11:28:13

    • 箱式变压器的七个主要特点

      箱式变压器的七个主要特点

      有关箱式变压器的知识,介绍了箱式变压器的七个特点,主要包括自动化程度高、组合方式灵活等特点,想深入了解箱式变压器的电工朋友,可以参考下。

      时间:2020-08-05 11:27:20

    • 箱式变压器的日常巡视项目

      箱式变压器的日常巡视项目

      有关箱式变压器的日常巡视问题,对于电工操作人员来说一定要重视起来,以确何变压器的持续稳定运行,这里总结了箱式变压器的6个日常巡视项目,供大家参考。

      时间:2020-08-05 11:20:33

    • 箱式变压器的主要检修规程

      箱式变压器的主要检修规程

      为保证箱式变压器的正常稳定运行,日常的检修维护工作是必不可少的,需要对箱式变压器进行维修维护保养,及时发现问题,及时解决问题。

      时间:2020-08-05 11:18:36

    • 箱式变压器的日常维护检查项目

      箱式变压器的日常维护检查项目

      有关箱式变压器的维修检修知识,为保证箱式变压器的正常使用,日常的维护检查是必不可少的,这里总结了9条箱式变压器的维护检查项目,供大家参考。

      时间:2020-08-04 11:19:26

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有