变频调速马达故障的检修方法
来源:电工天下时间:2019-12-19 10:03:04 作者:老电工手机版>>
有关变频调速马达故障维修方法,变频调速马达轴颈有颈微的刮伤、锈斑和凹陷,变频调速马达轴颈尺寸的恢复法,采用环氧胶涂刷变频马达轴颈,或采用镶嵌法。
变频调速马达故障的检修方法
所谓轴颈是指转轴与轴承配合的部分,它的精度要求最高。因此它的检修不容忽视。
具体方法:
1、变频调速马达轴颈有颈微的刮伤、锈斑和凹陷等,可用机油和砂布打磨,砂布用细的,并随时用千分尺检查变频调速马达轴颈的椭圆度,纠正偏差。
变频调速马达轴颈局部刻痕面积不大于变频调速马达轴颈总面积的3%~4%时,可不进行车削。严重时要进行车削,但切削量不大于变频调速马达轴颈的5%,否则会影响轴的强度。
2、变频调速马达轴颈尺寸的恢复法
①采用环氧胶涂刷变频马达轴颈,作为“液体垫”,再与轴承配合。用汽油把变频调速马达轴颈擦拭干净,在变频调速马达轴颈配合表面上均匀涂刷环氧胶,带10~20min后再将轴承套入变频调速马达轴颈内。
因为磨损小,可以不必担心偏心问题。将来拆卸轴承时只要振动一下就可拆下,所以也不必担心将来不宜拆卸的问题。
②镶嵌法。这对于较粗的轴比较合适,一般要车下4~5mm深,然后车出钢套镶上,缸套厚度不能小于2mm。