变频器中电源变压器的几个选用原则
来源:电工天下时间:2020-08-05 11:21:56 作者:老电工手机版>>
在变频器中会用到电源变压器,应该如何来选择合适的电源变压器,如何来确定电源变压器的容量大小,电工天下小编带大家来了解下。
电源变压器的选用原则
1、选用目的
若电网电压不是变频器所需要的数量等级,可以用电源变压器将高压电源变换到通用变频器所需的电压等级。
即使电网电压是变频器所需要的数量等级,为减小变频器对电网的影响,可以加变压器进行隔离,隔离变压器的输入电压和输出电压相同。
2、电源变压器的容量确定方法
变频器的输入电流含有一定量的高次谐波,使电源侧的功率因数降低,若再考虑变频器的运行效率,变压器的容量通常按下式考虑:
变压器的容量(kV·A)=(变频器输出功率/变频器输入功率因数)×变频器效率
式中,变频器功率因数在有输入交流电抗器AL时取0.8~0.85,无输入电抗器AL时则取0.6~0.8;变频器效率可取0.95;变频器输出功率应为所接电动机的总功率。
以上就是变频器中电源变压器的选用原则,希望对大家有所帮助。
相关文章
绕制高频逆变电源变压器入门知识
绕制高频逆变电源变压器入门知识,在绕制变压器时必须注意不要使用单一一根粗铜线来绕制,而是采用每个绕组多股细铜线的模式,下面具体来了解下。
时间:2022-08-12 10:33:34
单电源三绕组变压器与两端或三端电源变压器的原理接线图
有关单电源三绕组变压器的保护原理接线图,两端或三端电源的变压器的原理接线图,对单侧电源三绕组变压器,应装设两套过电流保护,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-05 09:11:02
变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少
有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。
时间:2020-08-13 13:16:57
电源变压器的主要作用,电源变压器的基本分类
有关电源变压器的小知识,介绍了电源变压器的主要作用,这类变压器主要是用来功率传送、电压变换和绝缘隔离用的,另外介绍了电源变压器的分类方法。
时间:2020-08-05 11:36:21
电源变压器的6大技术参数
有关电源变压器的技术参数,主要包括了电源变压器的额定电压、额定电流、额定功率等参数,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-05 11:31:01
电源变压器的常见故障有哪些
有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
开关电源变压器好坏的八项检测内容
如何检测开关电源变压器的好坏,这里总结了开关电源变压器好坏八项检测内容,观察变压器的外貌检查是否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、空载电流的检测等。
时间:2020-05-20 09:37:21
开关电源变压器好坏的检测方法
开关电源变压器好坏的检测方法,观察变压器的外貌检查否有明显异常现象,对变压器进行绝缘性测试、线圈通断的检测,检测判别各绕组的同名端,电源变压器短路性故障的综合检测判别等。
时间:2020-02-22 17:10:14
- 上一篇:箱式变压器的日常巡视项目
- 下一篇:油浸式变压器的运行温度有什么规定