什么是升压变压器
来源:电工天下时间:2020-08-07 11:22:32 作者:老电工手机版>>
有关升压变压器的知识,介绍什么是升压变压器,这类变压器的日常维护保养的注意事项有哪些,感兴趣的朋友参考下。
升压变压器
将发电机发出的较低压电经变压器升压后送至电网以减少电能的损耗,称为升压变压器。
升压变压器是指将电压瞬间启动,把某一数值的交变电压变换为同频率的另一数值的交变电压。
升压变压器就是一种用来把低数值的交变电压变换为同频率的另一较高数值交变电压的变压器。
升压变压器的维护保养
1、为保护高压发生器及机头内所装的绝缘油的绝缘性能,一般不应随意打开观察窗口和拧松四周的固定螺钉,以防止油液吸潮或落灰尘而降低绝缘性能。
2、检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。
3、检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。
4、拉开高压接地刀,检查接地处于断开位置无误后,合上高压负荷开关,让变压器试运行,并取下高压侧标识牌,注意在断开或合上变压器高压负荷开关时,现场必须有两人以上。
5、当需要更换新油时,应取得当地电力部门的协助,检查新油的性能,要求其绝缘强度不低于25000伏/2.5毫米;而组合机头内的油绝缘强度应在30000伏/2.5毫米以上。
6、用2500V的摇表测量变压器高低压线圈绝缘阻值(对地和相间),确认符合要求(在室温30℃时,10KV变压器高压侧大于20MΩ,低压侧大于13MΩ。在测试前,应接好接地电线,测定完毕后,应进行放电。
7、高压发生器或组合机头必须有良好的接地线,应经常用欧姆表测量其外壳、控制台外壳、外接地线三者是否导通,并紧固接地螺栓。
以上就是升压变压器的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章
交流变压器升压后电流降低是什么原因
交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
降压变压器的工作原理及技术参数说明
降压变压器用于把10万V以上便于输送中的损耗降到用电户,降为380V的三相四线制才能安全使用。低压线圈采用铜箔绕制,箔式绕圈结构,增强了线圈的稳定性,固化后绕组整体机械强度好,大大提高了抗短路能力。
时间:2022-07-25 06:03:32
用行灯变压器升压或降压方法
用行灯变压器升压或降压方法,有时因网路电压长期较低或者因夜间用电量减少,网路电压升高,一些电器不能正常工作或损坏,利用行灯变压器升压或降压可满足需要,见下图。
时间:2022-06-01 21:06:34
介绍三相异步电机星三角降压启动接线图
本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。
时间:2021-10-05 09:10:56
电机星三角降压启动原理线路图
有关电机星三角降压启动原理线路图,启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,采用Y-△星三角降压启动。
时间:2021-06-23 09:30:47
电机星三角降压启动原理图及注意事项
电机星三角降压启动原理图,星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动),采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。
时间:2021-06-23 09:30:45
定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图
有关定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图,分享了电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图,电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图。
时间:2020-08-12 11:19:25
什么是降压变压器
有关降压变压器的知识,介绍了什么是降压变压器,这类变压器的基本操作要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-08-07 11:23:41
- 上一篇:变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
- 下一篇:什么是降压变压器