电机绕组接地、断路与短路故障的检查方法
来源:电工天下时间:2020-05-17 18:49:13 作者:老电工手机版>>
有关电机绕组接地、断路与短路故障的检查方法,电机绕组接地故障可用摇表检查绝缘电阻,接地故障有两种情况,一种是绝缘电阻太低,一种是绕组对地直通,有明显的短路点。
电机绕组接地、断路与短路故障的检查方法
电机绕组接地故障可用摇表检查绝缘电阻,定子绕组绝缘电阻每伏工作电压不小于1000欧为合格,一般规定380V电机定子、转子绕组的绝缘电阻不得低于0.5兆欧。
接地故障有两种情况,一种是绝缘电阻太低,要进行干燥处理,再一种是绕组对地直通,有明显的短路点,要查明原因,予以检修。
定子绕组断路故障可以通过测量直流电阻来判断。鼠笼转子铸铝导体发生断路时,可以在一相定子绕组中通入低压交流电,串入电流表,使电流为电机额定值底50%以下,手工慢慢转动转子,观察电流表指示,若指示平稳或微有波动,说明转子正常,若电流波动突然加大,则说明鼠笼转子断条。
定子绕组短路故障可通过测量三相电流或检查直流电阻进行判断。
进一步的检查方法,可以断电后将电机端盖拆开,外漏绕组线圈端部,用一台三相调呀器接到绕组出线端,送入低压三相电流,电压从零开始缓慢上升,用钳形电流表观察电流不可超过额定值。
随着电压的上升,当发现某一相电流急剧变化时,停止升高电压,维持片刻切断电源,用手检查端部温度,局部发热处即为短路点。
另外,也可不解体进行检查,将6—24伏的单相交流电源轮流通入每相绕组,测量其它两相绕组的感应电压,如某一相有短路故障时,它的感应电压比其它两相低。
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
双绕组变压器的电气符号说明
双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45
- 上一篇:变压器铁芯故障与异常的判断方法
- 下一篇:变压器线圈的结构特点