变压器常见故障的预防措施
来源:电工天下时间:2022-09-11 10:34:55 作者:老电工手机版>>
变压器故障有相当部分是完全可以避免的,还有一些只要加强设备巡视严格按章操作,随时可以把事故消除在萌芽状态,这样不但将显著地减少变压器故障的发生以及不可预计的电力中断,而且可大量节约经费和时间。
1. 严格按照有关检修技术标准做好变压器运行前的检查和试验,防患于未燃。
2. 运行维护
2.1 保持瓷套管及绝缘子的清洁。定期清理变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,定期遥测接地电阻不大于4Ω,或者采取防污措施,安装套管防污帽。
2.2 在油冷却系统中,检查散热器有无渗漏、生锈、污垢淤积以及任何限制油自由流动的机械损伤。同时,应经常检查变压器的油位、油色,有无渗漏,发现缺陷及时消除。
2.3 保证电气连接的紧固可靠。
2.4 定期检查分接开关。并检验触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位。
2.5 每三年应对变压器线圈、套管以及避雷器进行介损的检测。
2.6 每年检验避雷器接地的可靠性。接地必须可靠,而引线应尽可能短。引线应符合规定,无断股现象,旱季应检测接地电阻,其值不应超过5Ω。
应坚持每年一度的预防试验,将不合格的避雷器更换,减少因雷击过电压损坏变压器。
2.7 变压器应定时大、小修,在运行中或发生异常情况时,可及时大修。
2.8 应考虑将在线检测系统用于最关键的变压器上。大型变压器在线监测系统(氢气、局部放电及绝缘在线监测)能预先发现运行中变压器的异常状态。
在线监测与专家系统结合起来对变压器绝缘进行预测,把变压器的异常发现于萌芽之初。
变压器是电网中的重要设备之一。虽配有避雷器、差动、接地等多重保护,但由于内部结构复杂、电场及热场不均等诸多因素,事故率仍然很高。
因此,要更加严格执行检修安装标准,保证其运行在额定工况下,加大维护力度,保证供电系统安全运行。
电气线路短路:
电气线路如果发生短路容易引起火灾,电路起火,火势传播快,如抢救不及时,则容易造成重大损失。那么,电气线路为什么会发生短路?怎样才能预防呢?
电气线路发生短路的主要原因有以下几方面:
1、选用的导线不符合环境要求,使其绝缘受到高温、潮湿或腐蚀作用而失去绝缘能力。
2、线路年久失修,绝缘陈旧老化或受损伤,使线芯裸露。
3、电压超过线路的额定电压,使绝缘被击穿。
4、安装、修理人员接错线路,或带电作业造成人为碰线短路。
5、裸导电线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;线路板上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
6、架空线路电线间距太小,档距过大、电线松弛时,有可能两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太小,使电线与建筑或树木接触。
7、电线机械强度不够,使电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
8、不按规程要求私接、乱拉,管理不善,维护不当造成短路。
9、高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,会引起线路的对地短路。
要防止电气线路短路而引起的火灾,必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、维修、检验、移动电气设备,具体预防措施有以下几点:
1、导线绝缘必须符合电压和工作情况的需要,并定期检查绝缘强度。检查时,一般在绝缘强度达不到规定数值的50%,就要找出绝缘降低的原因,及时采取措施解决。
2、导线的截面积要满足负荷的需要,防止产生高温。
3、要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,即应考虑潮湿、化学腐蚀、高温等使用环境的要求,并正确选择配线方式。
4、安装线路时,导线与导线之间,导体与墙壁、顶棚、金属建筑件之间,以及固定导线用的绝缘之间,应有符合规程要求的间距。架空裸线附近的树木应定期修剪。在距离地面2米高以内的一段导线,以及穿过楼板和墙壁的导线,应用钢管、硬质塑料管或瓷管保护,以防止绝缘遭受损坏。
5、禁止用金属线牵引导线或将导线挂缠在金属物上。
6、在线路板上应按规定安装断路器或熔断器,以便线路发生短路时能及时可靠地切断电源。
相关文章
逆变变压器偏磁原因及预防措施
偏磁是逆变变压器的特有现象,当变压器铁心中的磁感应强度存在直流分量时,磁感应强度的波形正负半波不对称,或向上偏或向下偏,这种现象称为变压器的偏磁现象,偏磁严重时将导致变压器铁心出现磁饱和。
时间:2022-08-12 10:36:50
变压器套管与引线故障及其它故障问题
有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?
首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障
有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
电源变压器的常见故障有哪些
有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
箱式变压器四种故障的排除方法
有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
高压电机绕组接地故障检测维修方法
有关高压电机绕组接地故障检测与维修方法,要判断是否上层线棒接地,是否有备用绕组,绕组是否可更换等,以便快速解决高压电机绕组接地故障问题。
时间:2020-05-17 18:49:10
变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法
为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。
时间:2020-02-16 21:34:58
- 上一篇:变压器检修前的准备工作有哪些
- 下一篇:变压器及变电站的七个小问题分析