总功率1450KW配多大容量的变压器
来源:电工天下时间:2022-08-14 20:31:31 作者:老电工手机版>>
先了解清楚配用电力变压器的几个要点和要求,才可以得出配多大容量的电力变压器,而不是依靠简单的数字计算,就可以得出满意的结果,总功率1450KW配多大容量的变压器,具体参考如下。
电力变压器容量的选择要求
在配备电力变压器之前,必须了解清楚要使用的负荷电力等级、负荷需要系数等几大要素。一般厂矿、商务楼、住宅等都属于三级负荷,且负荷需用系数在0.4到0.7之间及最大负荷的同期糸数与无功负荷的功率因素相互关系的计算比较复杂。再加上电力变压器容量能够承载2.5到2.8倍的有功功率,以及电力变压器能够在短路电流冲击下能正常运行,可以在正常温升范围内过载运行时的允许过载率。
因此,1450KW功率要配备的电力变压器,不管是油浸变压器,还是干式变压器,其容量在1000KVA时完全能正常运行。
总负载1450Kw,变压器的效率一般取0.8,负载长期满载运行所需要变压器的功率:S=1450/0.8=1812.5(kvA)。
如果选择10kv级工频耐压加强型(SC12)环氧树脂浇注干式电力变压器,SC12系列接近1800KVA的型号有SC12—1600/10、SC12—2000/10,所以只能选择SC12一2000/10这个规格的变压器。
另外,应购无功功率补偿来提高Cosφ,总功率就是有功功率1450KW,视在功率随着功率因数变化而变化。
视在功率S=有功功率P/功率因数cosφ,cosφ按0.6-0.8计算:S=1450KW÷(0.6-0.8)=(2,416.6-1,812.5)KVA。
所以,总功率1450KW时要配备的变压器容量最大2400KVA,最小1800KVA。
相关文章
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器容量等级单位及计算方法详解
电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
500KVA变压器带270KW功率而电压360V是什么原因
500kvA是变压器的视在功率,其有功功率为1.500kvA×80%=400kvA。电压低的可能原因:1、供电距离过长,引起的电压降增大,必须更换大截面电线。2、在变压器档位开关上调节了,逢高调高,逢低调低。
时间:2022-04-20 20:11:01
试验变压器电压与容量的选择方法
试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
变压器的容量等级,按容量大小对变压器的分类标准
有关变压器的知识,变压器的容量等级有哪些,变压器的容量大小,一般根据所需用电单位供电大小来确定,随着电压等级的不同,各电压等级产品容量也不同。
时间:2021-05-13 11:59:25
整流变压器的特点,整流变压器的容量确定方法
有关整流变压器的知识,整流变压器是什么样的变压器,它是为了整流装置供电用的,整流变压器与电力变压器很相似,但也是有自己的特点的,此外整流变压器的容量确定方式,也是不同的。
时间:2021-05-13 10:05:28
变压器工作原理及消耗的无功功率的含义解释
有关变压器的知识,介绍了变压器的工作原理是什么,主要是电压变换原理与电流变换原理,变压器消耗的无功功率是什么意思,以及铜损与铁损的含义,下面一起来了解下。
时间:2021-04-12 10:40:42
车载逆变器对电瓶是否有害,汽车用多大功率的车载逆变器
有关车载逆变器的使用问题,在将车载逆变器接到电瓶之后,车载逆变器对电瓶是否有害,这是很多人较为关心的一大问题,车载逆变器充电对电池有什么影响,以及汽车用多大功率的车载逆变器才合适,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-10-23 15:06:39
- 上一篇:变压器绝缘电阻怎么测试
- 下一篇:低压变压器的漏电保护的装设要求