低压变压器的漏电保护的装设要求
来源:电工天下时间:2022-08-14 20:32:37 作者:老电工手机版>>
在低压配电系统中装设漏电保护器后,可以显著降低触电死亡和火灾事故的发生率,但如果漏电保护器装设部位不当,不仅不能发挥漏电保护器的保护作用,反而可能频繁地误动作,从而造成不可预知的损失。
低压变压器的漏电保护要求
1、电源中性点接地系统三相五线制网络中漏电保护
在用电设备绝缘正常的情况下,单相用电设备投入运行后,将会产生零序不平衡电流,in流过中性线,其值为in=ia+ib+ic,当1#电机a相绝缘击穿且单相用电设备也投入运行时,有以下关系式:ia+ib+ic=in+il,il=il1+i12+i13式中in-不平衡电流,以中性线为回路。
il—漏电电流,分别以il1、i12、i13的路径为回路。
i1—各相零序漏电流之和。
经对照可知,末端保护的漏电流最佳保护点共有三处:
(1)在干线上测定a、b、c、n四根线电流相量之和得il=ia+ib+ic-in显然应该用四线零序电流互感器测定。
(2)在本相用电设备进线端测a、b、c三相线电流相量之和得:il=iai+ibi,显然,应采用三线零序电流互感器测零序电流。同样,单相用电设备进线端用二线电流互感器测零序电流。
(3)电机底坐及接地支线。
2、电源中性线接地的三相四线制网络中漏电电流测点
工厂中离变电所远的生产车间,民用建筑等,均用三相四线制接线方式,中性线兼作保护接零干线,在全面设备绝缘正常而单相用电设备投运的情况下,不平衡电流在中性线上产生电压降,该电压降直接加于各电机外壳与大地之间,不平衡电流中之微小部分以大地为回路。当1#电机a相绝击穿且单相用电设备投入运行时,不平衡电流in与1#电机漏电流il的共同路径为中性线。
为了测出il,必须正确选择测点及接线。首先,将测点选在m处,若用四线零序电流互感器,测得电流为:ia+ib+ic-in-i12=i12+i13(i12+i13)是漏电流的一部分。若用三线零序电流互感器,测得电流为ia+ib+ic=in+iu+i12+i13测出的电流包含不平衡电流和漏电流两种成分。
末端保护漏电流量最佳保护点共有三处:
(1)用四线零序电流互感器接于枝接用电设备的干点之后。
(2)用三线零序电流互感器接于用电设备的进线端。
(3)电机机座及接零支线。
3、干线的漏电流测点
测漏电流的接线如下:
(1)电源中性点不接地的三相三线制系统中,用三线零序电流互感器接于干线始端的a、b、c相导线上。
(2)电源中性点接地的三相五线制系统中,用四线零序电流互感器接于干线始终的a、b、c、n四根导线上。
(3)电源中性点接地的三相四线制系统中,如果干线枝接的负载全部是三相对称负荷,则应该用三线零序电流互感器接于干线始端的a、b、c相导线上。
(4)电源中性点接地的三相四线制系统中,如果干线上接有不对称负荷,应该用纵差动式接线测定漏电流,漏电保护装置若用纵联差动式接线称为差动式漏电保护器。在l1和l2之间的干线与支线均无漏电流时,漏电断路器不动作,当ll与l2之间时干线或支线有漏电流il时,漏电断路器dl切断故障电路。
相关文章
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图
分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
变压器高低压的接线方式详解
详细介绍下变压器的接线方式:变压器Dyn11接法:高压侧三角形,低压侧星形且有中性线,高压与低压有一个30度的相位差;变压器Yyn0 接法:高压侧星形,低压侧星形且有中性线,高压与低压没有相位差。
时间:2022-08-13 07:31:51
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
- 上一篇:总功率1450KW配多大容量的变压器
- 下一篇:变压器铭牌标识容量及计算方法总结