怎么降低电力变压器局部放电
来源:电工天下时间:2022-08-10 05:27:44 作者:老电工手机版>>
有关电压变压器的保护措施,降低电力变压器局部放电的措施有哪些,主要包括防尘控制、绝缘件集中加工、引线采用冷压端子、零部件边缘的圆整化等保护措施,下面具体来看下。
降低电力变压器局部放电的措施
1、防尘控制
在电力变压器产生局部放电的因素中,异物和粉尘是最为重要的因素之一。试验结果表明,ф1.5μm以上的金属颗粒,在电场作用下可能产生远大于500pC的放电量。无论是金属还是非金属的粉尘存在,都会产生集中电场,使绝缘的起始放电电压降低,击穿电压降低。因此,变压器制造过程中,保持洁净的环境和器身是非常重要的,必须严格实施防尘控制。
按制造过程中产品可能受粉尘影响的程度进行严格控制,建立密封防尘厂房。例如在平整导线、导线包纸、绕组绕制、绕组套装、铁心叠积、绝缘件制造、器身装配和器身整理时,绝对不允许异物残留和粉尘进入。按制造过程中产品可能受粉尘影响的程度进行严格控制,建立密封防尘厂房。例如在平整导线、导线包纸、绕组绕制、绕组套装、铁心叠积、绝缘件制造、器身装配和器身整理时,绝对不允许异物残留和粉尘进入。
2、绝缘件集中加工
绝缘件非常忌讳带有金属粉尘,一旦绝缘件附着金属粉尘,想彻底清除干净是非常困难的。因此,必须在绝缘车间统一集中加工,并设置一个机械加工区域,该区域注意与其他生产粉尘的区域隔离。
3、严格控制硅钢片的加工毛刺
变压器铁心片通过纵剪、横剪剪切成型,这些剪切切口,都存在不同程度的毛刺。毛刺不但能引起片间短路,形成内部环流,增大空载损耗,而且也增加了铁心厚度,实际上减少了叠片片数。
更为重要的是:在铁心插上轭或运行中受到震动等,毛刺可能会掉落在器身上,发生放电。毛刺即使落在箱底,也可能在电场的作用下有序排列,造成地电位放电。因此,铁心片毛刺应尽可能的少,尽可能小。110KV产品铁心片毛刺应不大于0.03mm,220KV产品铁心片毛刺应不大于0.02mm。
4、引线采用冷压端子
采用引线冷压端子形式是降低局部放电量的有效措施,采用磷铜焊时要产生许多飞溅焊渣,容易散落在器身和绝缘件中。此外,焊接边界区需要用浸水石棉绳隔开,这样水会进入绝缘中。如果绝缘包扎后水分清除不彻底,就会增加变压器的局部放电量。
5、零部件边缘的圆整化
零部件边缘圆整化的目的在于:1)、改善场强的分布,提高放电的起始电压。因此铁心中的金属结构件如夹件、拉板、垫脚及支架边缘、压板及出线口边缘、套管升高座的壁、箱壁内侧的磁屏蔽护板等均应该倒圆处理。2)、防止摩擦产生铁屑。如夹件的起吊孔与挂绳或挂钩的接触部分均需倒圆。
6、总装配时的产品环境及器身整理
器身真空干燥后,装箱前需要进行器身整理。产品越大,结构越复杂,则整理时间越长。由于器身压紧、紧固件的紧固都是器身裸露在空气中进行,期间会发生吸湿及粉尘散落,因此器身整理要在防尘区进行,如整理时间(或暴露在空气中的时间)超过8小时,需要进行再干燥处理。
器身整理结束后进行扣上节油箱抽真空注油阶段。因为器身整理阶段器身绝缘会吸湿,所以需要对器身进行脱湿处理。这是保证高电压产品绝缘强度的重要措施,所采取的方法就是对产品进行抽真空。根据器身和环境湿度、含水量标准确定抽真空的真空度,并根据出炉时间、环境温度、湿度确定抽真空的时间。
7、真空注油
真空注油的目的在于通过对变压器抽真空,清除产品绝缘结构中的死角,彻底排出空气,然后在真空状态下注入变压器油,使器身完全浸透。注油后的变压器,至少静放72小时才能进行试验,这是因为绝缘材料的浸透程度与绝缘材料的厚度、绝缘油的温度、浸油的时间有关。浸透的程度越好,放电的可能性越小,必须有足够的静放时间。
8、油箱及零部件的密封
密封结构的好坏直接关系到变压器的渗漏。如果出现漏点,就会有水分进入变压器内部,导致变压器油和其他绝缘件的吸潮,这是局部放电的因素之一。因此,必须保证密封性能的合理。
相关文章
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?
在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分
电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组
本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式
有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
- 上一篇:电力变压器局部放电原理及危害说明
- 下一篇:变压器输出电压有点高怎么办