电力变压器局部放电原理及危害说明
来源:电工天下时间:2022-08-10 05:26:40 作者:老电工手机版>>
有关局部放电的小知识,电力变压器局部放电的原理是什么,局部放电是在变压器内部绝缘局部位置发生的放电,不直接构成内部绝缘的贯穿性击穿,局部放电的危害有哪些,下面具体来看下。
一、电力变压器局部放电
局部放电是在变压器内部绝缘局部位置发生的放电,因放电处于局部位置,能量比较低,不直接构成内部绝缘的贯穿性击穿。
对变压器局部放电试验,我国在初期阶段是对220kV级及以上变压器执行。后来新IEC标准规定,当设备最高工作电压Um≥126kV时,就要做变压器局部放电测量。国家标准做了相应的规定,对设备最高工作电压Um≥72.5kV,额定容量P≥10 000kVA的变压器,如无其他协议,均应进行变压器局部放电测量。
局部放电试验方法按GB1094.3-2003中规定执行,局部放电量标准规定应不大于500pC。但实际合同中用户经常要求小于等于300pC或小于等于100pC,这种技术协议:要求变压器生产企业具有更高的产品技术标准。
二、局部放电的危害
局部放电的危害程度与其产生原因、部位及起始电压和熄灭电压高低均有关系,起始电压和熄灭电压越高危害越小,反之越大;就放电性质来说,影响固体绝缘的放电对变压器危害最大,会使绝缘强度降低,甚至造成破坏。
三、局部放电的原因
造成局部放电的因素除了设计上考虑不周密外,最主要的原因是由制造生产过程中造成的,一般有如下原因:
1、零部件结构有尖角、毛刺,造成电场畸变,放电起始电压降低;
2、有异物和粉尘,引起电场集中。在外电场作用下发生电晕放电或击穿放电;
3、有水分或气泡。因水、气介电系数较低,在电场的作用下,首先发生放电;
4、金属结构件悬浮剂接触不良,就会形成电场集中或产生火花放电。
相关文章
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?
在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分
电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组
本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式
有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
- 上一篇:电力变压器的线圈有哪些种类
- 下一篇:怎么降低电力变压器局部放电