变压器吊芯检查条件及基本要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-14 10:02:23

变压器吊芯检查条件与要求

1、变压器经过长距离运输,由于受到较大的震动,在使用前必需进行器身检查。

变压器的器身检查分为吊芯和吊罩,无论吊芯或吊罩,检查内容是一致的。吊芯检查应在一个工作日内完成,应加快检查过程。

2、以吊芯检查为例:

(1)变压器吊芯应在室内进行,如果在室外应有帐篷,防止雨雪大雾、风沙等恶劣天气禁止吊芯。

(2)冬季吊芯温度不得低于零度,否则对变压器进行升温使铁芯温度高于周围温度10℃。

(3)铁芯暴露在空气中的时间越短越好,相对湿度65%时不应超过16小时,相对湿度25%时不得超过12小时,计算时间从放油开始至注油为止。

(4)当天气相对湿度超过75%以上时,不允许吊芯检查。

(5)在吊芯检查过程中,要特别注意防止零件和工具等掉进油箱。