线路变压器组(桥形)接线的保护作用
来源:电工天下时间:2021-05-13 10:25:21 作者:老电工手机版>>
有关变压器的知识,介绍了线路变压器组(桥形)接线的保护作用,一是在单侧电源线路中,二是在复杂网络的单回线路中,什么情况下对高压侧线路故障装设保护装置,一起来看下。
线路变压器组(桥形)接线的保护作用
1、单侧电源线路
可以装设一段或两段式电流电压速断保护和过电流保护,由几段线路串联的单侧电源线路及分支线路,如果这些保护不能满足速动性或灵敏性要求时,速断保护可无选择地动作,但应以自动重合闸来补救。
此时,速断保护应躲开降压变压器低压母线的短路。
2、复杂网络的单回线路
a.可装设一段或两段式电流电压速断保护和过电流保护,必要时,保护应具有方向性。如不满足选择性、灵敏性和速动性的要求或保护构成过于复杂时,宜采用距离保护。
b.电缆及架空短线路,如采用电流电压保护不满足选择性、灵敏性和速动性要求时,宜采用导引线或光纤通道等纵联保护作为主保护,以带方向或不带方向的电流保护作为后备保护。
c.对于环形网络,为了简化保护,可采用故障时先将网络自动解列而后恢复的方法。
如果分支变压器低压侧有电源,还需要对高压侧线路故障装设保护装置,并采用下列保护方式:
a.方向电流保护或距离保护;
b.零序电流或零序电压保护分别用于中性点接地或不接地的分支变压器;
c.电压保护当分支侧为小电源时采用;
d.电力线载波纵联保护按第2.6.7.2条规定执行;
e.有解列点的小电源侧按无电源处理,不装设保护。
相关文章
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
双绕组变压器的电气符号说明
双绕组变压器的电气符号,介绍了绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器,在一个绕组上有中心点抽头的变压器,耦合可变的变压器等的电气符号,以及绕组原理。
时间:2022-09-10 09:13:45