如何防止焊渣及铜丝等杂物进入变压器
来源:电工天下时间:2021-05-13 09:39:18 作者:老电工手机版>>
防止焊渣及铜丝等杂物进入变压器的措施
1、在安装变压器时,需要进行吊罩检查,清除内部残存的一切杂物,可以用油冲洗铁芯和线圈。有条件和必要时应吊芯,以彻底清除箱底杂物。导向冷却的变压器,应注意清除进油联箱中的杂物。
2、安装前应将油管路、冷油器和潜油泵的内部清理干净并用油冲洗。
3、净油器应安装正确。要采取措施防止净油器中的活性氧化铝或硅胶冲入变压器内。对已发生冲入了氧化铝或硅胶的变压器,应尽早安排检修处理。
4、为了避免铜丝滤网冲入变压器内,应将铜丝网换成烧结式过滤网〔可参照沈阳变压器厂(76)检字97号文的要求〕。对已发现有铜丝网冲入的变压器,应尽早安排检修处理。
相关文章
什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?
有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
变压器油怎么防止劣化,防预防劣化的办法
为保证变压器的正常运行,变压器油的好坏,起着十分关键的作用,这里电工天下小编介绍下变压器油防止劣化的方法,采取多种方法来预防变压器油的劣化问题。
时间:2020-02-16 21:34:58
电力变压器铁损与铜损的区别详解
在电力变压器的损耗中,主要为铁损与铜损二部分,那么,电力变压器的铁损与铜损的区别是什么,变压器的铁损是由变压器中的铁芯所产生的损耗,变压器的铜损,是一种负荷损耗。
时间:2019-07-08 16:34:25
变压器铜损电量的计算公式详解
对于变压器的铜损的计算,是电工人员必须掌握的一项技能,那么,怎么来计算变压器的铜损量,怎么来计算变压器的负载率,小编分享下变压器铜损电量的计算公式,以及变压器负载率的计算公式。
时间:2019-07-06 09:34:58
变压器进水预防措施:如何防止水分进入变压器
【变压器进水预防措施:如何防止水分进入变压器】变压器使用久了,会出现变压器密封不严的问题,水分会进入变压器,导致变压器运行故障,那么导致变压器进水的原因有哪些,
时间:2017-07-16 17:14:19
如何降低开关电源变压器损耗:铜损与铁损
有关开关电源变压器降低损耗的方法,如何降低开关电源变压器的铜损与铁损,以及降低损耗的综合方法,减少匝数,降低磁通密度,改变电源变压器的电路参数。
时间:2016-05-27 02:17:23