介绍三相异步电机星三角降压启动接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-05 09:10:56

本文介绍三相异步电机星三角启动电路图接线方法,及其特点,应用场合,以下供参考。

三相异步电机星三角降压启动接线方式

三相异步电机星三角降压启动,是解决电动机启动电流过大的常用方法之一。此种方法只适用三角形接法的容量较大的电动机空载启动。

原理:在电动机启动时将定子绕组结成星形降压启动;启动结束后,再将定子绕组接成三角形全压运行。这种星形启动,三角形运行的星三角启动方法,能降低启动电流,减轻它对电网的冲击。

三相异步电机星三角启动的特点

采用星三角启动时,电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的约57.7%(为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3,如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍,这样就可以减轻它对电网的冲击。

由此可见,采用星三角启动方式时,电流特性很好,而转矩特性较差,所以只适用于无载或者轻载启动的场合。

即由于起动转矩小,星三角起动的优点还是很显著的,因为基于这个起动原理的星三角起动器,与任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。

另外,星三角起动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电动机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样可以使电动机的效率有所提高,并节约了电力消耗。

三相异步电机星三角启动接线方法

下图是电动机星三角期待能够(Y-△启动)的电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。

三相异步电机星三角降压启动接线图

Y-△电机星三角启动电路的工作过程

按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。

待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电。

主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。

按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH动作时,电动机均会停止运行。电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。

热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。

观察电流表的读数.按照读数的1.2倍整定其电流调整钮。电动机出现1.2倍的异常电流时.热继电器会在20分钟内动作。如果电动机运行电流是随负载不断变化的,则整定值可按较大电流值计算选取.但最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。

    相关文章
    • 电机星三角降压启动原理线路图

      电机星三角降压启动原理线路图

      有关电机星三角降压启动原理线路图,启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,采用Y-△星三角降压启动。

      时间:2021-06-23 09:30:47

    • 电机星三角降压启动原理图及注意事项

      电机星三角降压启动原理图及注意事项

      电机星三角降压启动原理图,星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动),采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。

      时间:2021-06-23 09:30:45

    • 定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

      定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

      有关定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图,分享了电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图,电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图。

      时间:2020-08-12 11:19:25

    • 什么是降压变压器

      什么是降压变压器

      有关降压变压器的知识,介绍了什么是降压变压器,这类变压器的基本操作要求,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-08-07 11:23:41

    • 串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

      串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

      串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。

      时间:2020-08-03 16:50:00

    • 自耦变压器降压起动工作原理接线图

      自耦变压器降压起动工作原理接线图

      自耦变压器降压起动工作原理接线图1.1 自耦变压器的降压启动自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器降压启动是指电动

      时间:2020-08-03 16:48:19

    • 自耦变压器降压启动的控制电路图

      自耦变压器降压启动的控制电路图

      自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。

      时间:2020-08-03 16:45:30

    • 自耦变压器降压起动接线图接线方法

      自耦变压器降压起动接线图接线方法

      分享一个自耦变压器降压起动的接线图,掌握下自耦变压器降压起动原理与接线方法,自耦变压器降压起动时,开关S2在起动与工作位置间的转换操作方法。

      时间:2020-05-20 09:03:26

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有