电机星三角降压启动原理线路图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-23 09:30:47

有关电机星三角降压启动原理线路图,启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,采用Y-△星三角降压启动。

电机星三角降压启动原理线路图

所谓星三角降压启动是指启动时,先把三相鼠笼式异步电动机定子三相绕组做星形链接,等电动机转速升高到一定值后再改成三角形。

因此,这种降压启动方法只能用于正常运行时坐三角形接法的电动机上。

其原理线路图如下图。

电机星三角降压启动原理线路图

启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,三相电源L1、L2、L3经开关S1向电动机定子三相绕组的首端U1、V1、W1供电,电动机以星形接法启动。加在每相定子绕组上的电压为电源线电压U1的1/√3倍,因此启动电流较小(延伸:电动机启动电流很大的原因与不利影响)。

等电动机启动即将结束时再把手柄S2转到运行位置,电动机定子成三角形接法,这时加在电动机定子每组绕组上的电压即为线电压U1,电动机全压正常运行。

采用Y-△星三角降压启动时,启动电流为直接采用三角形接法时启动电流的1/3,但启动转矩降低很多,所以只能用于轻载或者空载启动的电动机上。

采用星三角降压启动的优点是所需设备简单、成本低,因而获得了较为广泛的采用。

由于此法只能用于正常运行时为三角形(△)接法的电动机中,因此外国生产的J02及Y系列三相鼠笼异步电动机,凡是功率在4千瓦及以上的电动机正常运行时都采用三角形接法。

    相关文章
    • 电机星三角降压启动原理图及注意事项

      电机星三角降压启动原理图及注意事项

      电机星三角降压启动原理图,星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动),采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。

      时间:2021-06-23 09:30:45

    • 一例车载逆变器的电路原理图,车载逆变器各部分的作用说明

      一例车载逆变器的电路原理图,车载逆变器各部分的作用说明

      本文介绍了车载逆变器的电路组成,以及车载逆变器电路的工作原理,不同的控制电路实现的功能作用是什么,帮助大家了解车载逆变器电路图及工作原理,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-10-23 15:25:19

    • 老式电源逆变器的原理图,一文看懂老式逆变器的递变原理

      老式电源逆变器的原理图,一文看懂老式逆变器的递变原理

      有关电源逆变器的相关知识,介绍了老式电源逆变器的工作原理,以及制作一个老式电源逆变器的操作过程,使用12V电瓶,一个200瓦功率的硅钢片等材料,来完成电源逆变器的制作。

      时间:2020-10-22 14:30:27

    • 定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

      定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

      有关定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图,分享了电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图,电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图。

      时间:2020-08-12 11:19:25

    • 什么是降压变压器

      什么是降压变压器

      有关降压变压器的知识,介绍了什么是降压变压器,这类变压器的基本操作要求,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-08-07 11:23:41

    • 串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

      串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理

      串自耦变压器降压起动控制线路的工作原理,自耦变压器降压起动的控制线路中,限制电动机起动电流依靠自耦变压器的降压作用实现,定子串自耦变压器降压起动控制线路。

      时间:2020-08-03 16:50:00

    • 自耦变压器降压起动工作原理接线图

      自耦变压器降压起动工作原理接线图

      自耦变压器降压起动工作原理接线图1.1 自耦变压器的降压启动自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。自耦变压器降压启动是指电动

      时间:2020-08-03 16:48:19

    • 自耦变压器降压启动的控制电路图

      自耦变压器降压启动的控制电路图

      自耦变压器降压启动的控制电路图,XJ01型自动启动补偿器的控制线路,自耦变压器降压启动的优点,虚线框内的安妮SB1、SB2是异地控制按钮,该线路的工作原理,分为降压启动与全压运行方式。

      时间:2020-08-03 16:45:30

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有