环形变压器线圈怎么绕制,环形变压器线圈的绕制工艺看一看

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-19 12:03:06

如何进行环形变压器线圈的绕制,在绕制线圈时要注意的事项有哪些,包括拆除旧绕组、对环形铁心进行绝缘处理的流程与方法,电工天下小编带大家来学习下。

环形变压器线圈的绕制工艺

1、拆除旧绕组

用剪刀将绝缘纸剪破后,露出变压器的次级绕组,次级绕组线径通常较粗,在实际维修中极少见到有烧坏的情况,因其匝数不太多,故可一匝一匝地拆了以便统计匝数。

多个次级绕组均可采取类似方法边拆边计匝数。

初级绕组线径较细,烧坏的情况较常见。由于初级绕组的匝数多在千匝以上,加之绝缘材料被烧熔后附着于线匝上,若仍采用上述方法来统计匝数,显然很麻烦。

快速处理方法:用剪刀沿圆周上中心线将初级统组线圈一层层剪断,然后将剪断的线圈剥离铁心,再数出根数即得总匝数。

2、环形铁心的绝缘处理

环形变压器的铁心通常用优质高导磁率硅钢带卷制而成。当初级线圈烧坏后,浸有绝缘漆的环形铁心的绝缘层同时会不同程度地受损,在重新绕线圈前应进行浸漆处理。

方法:将环形铁心浸在绝缘漆中,数分钟后取出晾干,再在烘箱中烘干。然后,在内外圆周上各粘贴一层胶带,再将玻璃纸划成宽约2cm的条状,将铁心包裹卷绕一层,并用双面胶带粘连接头。

3、线梭制作

为便于手工操作,必须制作一种专用的绕线线棱。

可以设计一种“工”字形的线梭,可用塑料薄片或不锈钢薄片加工而成,可取为单股线匝周长的8倍左右,宽度小于环形铁心内径2cm左右。这样的线核不仅穿绕方便,还可减少穿绕次数。

显然,漆包线在线梭上绕一圈的长度为单股线匝周长的8×2=16倍,若采用双线并绕,线梭上每一圈漆包线就可在环形铁心上绕32匝。

以影皇AV-228专业功率放大器为例,其环形变压器初级线圈为1068T。双线并绕为534T,因而在线梭上绕534÷I6≈34圈漆包线就够用了。

总结

用机器绕制高个子小洞眼的环型变压器较麻烦,在绝缘处理工艺的可靠性上不如手工绕制到位。

手工绕制可以将变压器的漏磁做得非常小,在绕制过程中能针对线圈匝数的布局随时予以调整,真正的Hi–END变压器一定是纯手工绕制,纯手工绕制的唯一缺点是效率低、速度慢。

环形变压器烧坏,又买不到原配型号来替换,只有采取手工绕制的方法来复制环形变压器有漏磁小、转换效率高、频率响应宽等特点,可以提高功放机音质。

以上就是环形变压器绕圈的绕制工艺的全部内容,希望对大家有所帮助。

    环形变压器线圈怎么绕制,环形变压器线圈的绕制工艺看一看相关的文章
    • 环形变压器的工作原理及优点

      环形变压器的工作原理及优点

      在众多的变压器类型中,环形变压器是一种应用广泛的变压器,这里介绍下环形变压器的工作原理,帮助大家了解下这类变压器是怎么工作的,一起来学习下。

      时间:2020-02-19 12:18:29

    • 环形变压器绕制线圈步骤详解

      环形变压器绕制线圈步骤详解

      本文介绍了环形变压器绕制线圈的方法,共分为五个步骤,在对环形变压器进行绕圈绕制时,这五个步骤及相关注意事项,一定要多看看。

      时间:2020-02-19 12:09:28

    • 环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法

      环形变压器铁芯截面积的计算方法,铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,铁芯面积就是切断环形铁芯的截面积,每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。

      时间:2020-02-17 09:50:17

    • 变压器是什么,变压器铁芯与线圈怎么工作的

      变压器是什么,变压器铁芯与线圈

      有关变压器的小知识,什么是变压器,初中时就学过,变压器的核心部件是铁芯与线圈,有了这两样东西,才会产生电磁场,那么变压器究竟是什么,变压器是怎么工作的。

      时间:2017-07-21 07:03:19

    • 变压器线圈的结构特点

      变压器线圈的结构

      有关变压器线圈的结构形式与特点,变压器线圈通常用绝缘铜线绕制而成,分为同心式绕组和交迭式绕组两种形式,详细介绍了二种绕组方式的特点。

      时间:2016-11-27 08:11:15

    • 电力变压器的结构组成(铁芯、线圈、外壳、油枕等)

      电力变压器的结构组成

      有关电力变压器的结构组成,三相电力变压器的主要部件组成:铁芯、线圈、外壳与绝缘套管等,变压器的铁芯和线圈是变压器的主要部分,称为变压器的器身。

      时间:2016-01-14 11:21:38

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有