配电变压器怎么选择熔丝?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-19 11:57:50

有关配电变压器的熔丝选择要求,不同容量的配电变压器在熔丝的选择上,对额定电流的要求不同,这里总结了具体的选择要求,供大家学习参考。

配电变压器熔丝的选择要求

问题:配电变压器容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝应按变压器的_______倍选择;容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝应按变压器的_______倍选择

解答:

1、容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的2~3倍选择。

2、容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择。

3、变压器低压侧熔丝(片)或断路器长延时整定值按变压器额定电流选择。

4、繁华地段,居民密集区域宜设置单相接地保护。

高压侧熔丝的选择,应能保证在变压器内部或外部套管处发生短路时迅速熔断,熔丝选择原则:

(1)容量在100kVA及以下的配变,高压熔丝按2~2.5倍额定电流选择;

(2)容量在100kVA以上的配变,高压熔丝按1.5~2倍额定电流选择。

低压侧漏电总保护器过流动作值取配变低压侧额定值的1.2倍并延时(延时时间不大于上一级过流保护时间定值)。