测量变压器绝缘时的8条注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-04-20 08:42:50

测量变压器绝缘时的8条注意事项

如何进行变压器的绝缘测量,有什么注意事项,变压器绝缘测试,通常采用欧兆表测量绝缘电阻,电工天下小编整理了测量变压器绝缘时的8条注意事项,一起来看看。

配电变压器在投入运行前或者停运1个月以上复电时,需要进行绝缘试验,试验合格才能通电。

在进行变压器绝缘测试时(相关阅读:变压器绝缘不合格的检测方法变压器绝缘电阻的测量注意事项),通常采用欧兆表测量绝缘电阻,变压器使用时绝缘电阻与变压器投运前的绝缘电阻之比必须大于50%,吸收比R60/R15大于1.3倍。则变压器绝缘合格。

测量变压器绝缘时的8条注意事项:

1、绝缘试验前变压器必须停电,各线圈出线有明显断开点。

2、变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。

3、测量前要对地放电,测量后也要对地放电。

4、摇表符合电压等级要求。

5、中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后恢复原位。

6、欧兆表的线不能绞在一起,要分开。

7、禁止在雷电或高压设备附近测试绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测。

8、欧兆表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触摸。 