(5)尽可能让电动机运行在经济区。
电动机负荷率在70%-100%之间的区域为异步电动机的经济运行区,在该负荷 率范围内电动机的综合运行效率最高,节电也最显著。
当负荷率小于40%时,电动机效率将降低到60%以下,功率因数小于0.5。
(6)采用调速节电方法。
三相异步电动机采用调速技术, 电动机的效率可提局5%-10%6:因此,应根据被拖动的负载性 质和工作场合,选择适宜的调速方式,使电动机的能耗降低。
在条件允许的情况下,变频调速应为首选。(7)提高异步电动机的功率因数。
为减少损耗,节约电能,当电动机额定功率>7.5kW,或电动机长期处在空载、轻载下运行,或电动机远离电源间歇运行或连续运行,以及因线路长、电压降大而造成电动机启动困难等时,应对电动机采用电容器进行就地无功补偿,提高其功率因数,
(7)采用磁性槽泥或槽楔改造旧电动机。采用磁性槽泥或槽楔改造电动机的槽口,可使电动机效率提 高1.5%-2.5%,温升平均降低6-Kr℃,节电0.6%-1%。
(8)选择正确的拖动方式。电动机与被拖动负载之间的 连接(拖动)方式应选择正确,减少其摩擦力和传动阻力,提 高连接效率,也是电动机节电的措施之一。
(9)改善电动机运行环境。为防止电动机因温度过高有 功损耗增大,应加强通风,并加强对电动机的维护和保养工作。
二、电动机节能改造方案
1、合理选用电动机类型。
Y系列电动机是全国统一设计的新系列产品,是国内目前较先进的异步电动机,其优点是效率高、节能、启动性能好。新购电动机时,应首先考虑选用高效节能的品牌,然后按需要考虑其他性能指标,以利节约电能。
2、合理选用电动机的额定容量。
国家对三相异步电动机3个运行区域作了如下规定:负载率在70%~100%之间为经济运行区;负载率在40%~70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区。若电动机容量选得过大,虽然能保证设备正常运行,但不仅增加了投资,而且它的效率和功率因数也都很低,造成电力的浪费。因此考虑到既能满足设备运行的需要,又能使其尽可能地提高效率,一般负载率保持在60%~100%较为理想。
3、老式电动机的节能改造:
(1)更换电动机的外风扇,将电动机的外风扇改为节能型,对于不同型号的电动机,有对应的节能型风扇产品可供选用,主要用于单方向运转的2极和4极电动机,改后可提高效率1.35%~2.55%。(2)采用新的绝缘材料增大导线截面积。对于沥青云母带浸胶绝缘的高压电动机,在定子线圈大修时,可采用环氧玻璃粉云母带绝缘达到节能目的。
相关文章
常见的微电机类型有哪些
微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系
有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图
有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明
三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
单相电机正反转如何接线
有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。
时间:2022-06-27 10:50:30
单相电机原理分类,单相交流电机原理图
有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。
时间:2022-06-27 10:50:29
步进电机的几种驱动方式,步进电机驱动的实现代码
有关步进电机的知识,步进电机可以将电脉冲信号转变为角位移或线位移,那么步进电机的驱动方式有哪些,下文介绍了步进电机的常用术语及实现代码,一起来学习下。
时间:2021-11-27 11:10:59