主变压器保护回路的出口中间继电器并联电阻是什么原因?
来源:电工天下时间:2020-02-22 17:11:20 作者:老电工手机版>>
有关主变压器保护回路的出口中间继电器并联电阻的原因,中间继电器并联电阻后,减少了中间继电器回路的总电阻,增加了信号继电器回路的电流,保证它可靠动作。
主变压器保护回路的出口中间继电器并联电阻:
当主变保护回路的出口中间继电器的电压线圈,具有较大的直流电阻。
因此,使得与其串联的信号继电器的回路电流减少,使信号继电器的动作电流变的不可靠。
尤其是几种保护装置同时动作时,对信号的影响更大,可能出现断路器跳闸而信号继电器不动作。
中间继电器并联电阻后,减少了中间继电器回路的总电阻,从而增加了信号继电器回路的电流,保证它可靠动作。
相关文章
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解
有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办
在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法
一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
变压器零序电流保护的接线图与原理分析
变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00
- 上一篇:电机绕组线圈浸绝缘漆的方法
- 下一篇:变压器保护回路的出口继电器一定要自保持回路吗?