电力变压器间隙保护的作用是什么(2)
来源:电工天下时间:2017-07-26 07:39:36 作者:老电工手机版>>
电力变压器间隙保护的作用是什么(第2页)
为保证保护的灵敏度,就不能将所有变压器中性点接地。而为了防止中性点不接地变压器中性点电压在故障时升高伤害变压器绝缘,所以不直接接地的变压器中性点采用间隙保护。
当中性点电压升高时,空气间隙被击穿引起电弧,将中性点接地。当电压降低后,电弧熄灭,中性点又不接地了。如果在这个间隙保护回路上加一个电流互感器,在保护动作时,电流流过发出信号,如果其他保护没有正确动作,电流一直持续,经过一定延时,也能动作跳开开关。
接地保护是一个限制短路电流的保护,而间隙保护则是为了防止变压器中性点过电压的保护。
小知识:变压器中性点间隙保护装置
转自百度百科:https://baike.baidu.com/item/变压器中性点间隙保护装置/
110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。
变压器中性点间隙保护装置严格按照DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》、GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》、《防止电力生产重大事故的25项重点要求》辅导教材中有关棒间隙的技术要求等国家及行业标准的有关规定进行设计、制造。适用于110kV和220kV有效接地系统中不接地变压器的中性点过电压保护。
本产品广泛应用于电力、冶金、石化、矿山、建筑、环保等领域。
产品特点
2.1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。
2.2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。
2.3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。
2.4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。
2.5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。
2.6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。
2.7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性。
使用条件
3.1 适用于户内、户外。
3.2 环境温度:不低于-50℃,不高于+55℃。
3.3 海拔高度:不超过1500m,超过1500m可根据实际情况特殊定制。
3.4 地震烈度不超过8度。
3.5 电网频率:58~62Hz(60Hz系统),48~52Hz(50Hz系统)。
3.6 风压不超过700Pa (相当于风速不超过34m/s )。
相关文章
电力变压器过负荷保护与过电流的关系
有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则
在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
安装电力变压器时的11条注意事项
怎么正确安装电力变压器,需要遵循哪些技术规范,在安装电力变压器时的注意事项有哪些,比如合理选择配电变压器的安装地点,合理选择配电变压器的容量等,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-09 10:08:44
怎样对电力变压器进行短路试验?
在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
认识电力变压器的铁心组成部分
电力变压器的铁心组成部分,电力变压器的铁心是由0.35mm厚的冷轧硅钢片叠成,本文介绍了电力变压器的铁心组成、铁心排列方法、铁心斜切叠装法等知识。
时间:2021-06-22 10:16:41
电力变压器绕组:单相芯式变压器铁心及绕组
本文介绍了单相芯式变压器铁心及绕组方法,学习下电力变压器绕组的方法,附有配图,供大家学习参考。
时间:2021-06-22 10:16:37
电力变压器的主要分类方式
有关电力变压器的知识,介绍了电力变压器的不同分类方式,比如按功能分类,可以分为升压变压器和降压变压器两大类,按相数分为单相和三相两大类,电力变压器的分类方式,一起来看下。
时间:2021-05-13 10:17:30
- 上一篇:变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高
- 下一篇:高频变压器的工作原理图解