关于变压器档位的变换问题,一台变压器分为三个档位,不同档位对应不同的电压,要想熟练掌握变压器调档的操作技巧,必须了解变压器档位高低的区别,配电变压器如何调整档位,一起来了解下。

一、变压器档位的变换问题

一台变压器,3个档位,高压分别是10750、10500、10250。低压400。假如运行位置在2档,一次电压10500V,二次电压400V。要求把二次电压降低到380V。请问。档位应该是调高一档还是调低一档。怎样计算,计算公式是什么?

调高一档,分接位置放在10750V这一档。

1、原来你的变压器,高压在10500V时,低压出来400V(低压空载时)。

2、分接开关放在一档(10750V一档),而电网电压仍然是10500V,则高压的每匝电压降低了(10750-10500)/10500=2.38%。

3、这时低压的匝数没有变化,而每匝电压降低了2.38%,因此输出电压降低了:400*(1-0.0238)=390.48V(低压空载时)。

4、都是线电压之比,不管变压器是什么接法。如果是Yyn0接法你很好理解。

5、如果是Dyn11接法会怎么样呢?高压的相电压等于线电压,高压往一档调,原来的10500V下的匝数变多了,也就是每匝电势降低了2.38%。(我们都用相的匝数或电压来计算)低压是y接,那么线电压在400时,相电压是400/1.732=231V。此时相电压为231*(1-0.0238)=225.5V。

再换回线电压。225.5*1.732=390.58V(小数点后面是计算误差)。

变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

二、变压器档位高低的区别

变压器档位高低其变比大小不同,比如有3档的变压器,Ⅰ当+5%,Ⅱ档额定,Ⅲ档-5%。或者说ⅠⅠ档变比为10.5/0.4KV,Ⅱ档变比为10/0.4KV,Ⅲ档变比为9.5/0.4KV。可以根据变压器电源电压或输出电压高低来选择适当档位。

变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

变压器档位的变换,变压器调档电压的计算相关的文章
  • 断路器断开空载变压器的过电压限制

    断路器断开空载变压器的过电压限制

    断路器断开空载变压器的过电压限制的方法,切空载变过电压产生原理,包括直流过电压的产生原理,切空载变截流过电压中的重燃,切空载变截流过电压计算,限制截流过电压的措施等。

    时间:2019-12-19 09:56:19

  • 配电变压器的电压调节分接开关的步骤

    配电变压器的电压调节分接开关的步骤

    配电变压器的电压调节分接开关的步骤,在调节分接开关时,需要先停电,调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则。

    时间:2019-12-19 09:46:08

  • 变压器额定电压正常值是多少

    变压器额定电压正常值是多少

    变压器额定电压的正常值,对整流变压器进行雷电冲击耐压试验时,A相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅰ位置,B相试验时变压器的无励磁分接开关置于Ⅱ位置。

    时间:2019-12-19 09:19:10

  • 变压器过电压的概念与分类

    变压器过电压的概念与分类

    变压器过电压的概念与分类,变压器运行时,电压超过它的最大允许工作电压,称为变压器的过电压,过电压可分为大气过电压和操作过电压两种,两种不同类型过电压产生的原因。

    时间:2019-12-18 09:51:37

  • 变压器的名词解释_电压变压器的定义

    变压器的名词解释,电压变压器的定义

    有关变压器的名词解释,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈,以及电力变压器的定义。

    时间:2019-11-29 06:31:53

  • 电力变压器电压比与极性及组别的试验

    电力变压器电压比与极性及组别的试验

    电力变压器电压比与极性及组别的试验方法,详细介绍了变压器极性组别和电压比试验的目的和意义,变压器极性组别和电压比试验方法,注意事项和结果分析等。

    时间:2019-11-24 08:03:44

  • 根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

    根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

    如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。

    时间:2019-07-14 19:37:45

  • 求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀

    求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀

    分享一个实用的电工口诀,已知变压器的额定容量,来计算变压器的电压等级侧的额定电流的大小。电工天下小编分享一个电工口诀,一个求变压器的电压等级侧额定电流的电工口诀,供大家学习参考。

    时间:2019-07-13 11:03:21

变压器精华文章

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有