1250kva变压器对输出电缆大小的要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-22 12:07:46

有关1250kva变压器对输出电缆大小的要求,1250kva变压器需要配多大的输出电缆,电缆的截面至少要900平方毫米,这样才能保证变压器的电力输出。

1250kva变压器对输出电缆大小的要求

一、1250kva变压器配多大的输出电缆?

注意:三条240平方电线并在一起使用是不行的。

1250kva变压器差不多有1000KW,用三条240平方电线并联太小了,用4条并联还不能拉得远了。最好用母排。

1250kVA变压器低压侧额定电流1804A,按电流密度2A/平方毫米来计算,电缆的截面至少要900平方毫米。

1250kva变压器对输出电缆大小的要求

二、1250kw变压器输出电流怎么计算,配多少平方的电缆?

1250KVA变压器额定输出电流要看电压是多少。

380V 额定电流I=S/1.732/U=1250/1.732/0.38=1899A

如此大的电流,只能近距离输送,应该用10X100的铜排或15X12的铝排输送,用电缆最少要用400的3根铜电缆并用。

10KV 额定电流I=S/1.732/U=1250/1.732/10=72A

35的铜电缆或50的铝电缆都可以。

三、1250KVA的变压器高压、低压端都用多大的电缆?

1250KVA的变压器高压侧电流一般在72A左右,电缆选用YJV-8.7/15KV 3*95mm2的就可以。

如果是直埋电缆,建议使用铠装电缆,低压侧电流一般在1800A左右,如果是直接接到低压受电柜时,建议使用矩形铜排,采用TN-S系统时,铜排型号是2*[TMY-4(100*8)+1*60],如果是用电缆敷设至低压受电柜建议采用YJV-0.6/1KV 4*185+1*95电缆的话,最少也要并联四根,以上是根据变压器达到75%功率来计算的。

四、1250KVA变压器需要多大平方的高压电缆

变压器的额定电流计算:

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流

口诀 a :

容量除以电压值,其商乘六除以十。

说明:适用于任何电压等级。

单位KV

对于变比为10/0.4KV的变压器高压侧额定电流可以用变压器容量KVA/( *10)=高压侧额定电流 S/( *10)=I高 低压侧额定电流为:变压器容量KVA/( *0.4)=低压侧额定电流。S/( *0.4)=I低

变比为10/0.4KV高压侧额定电流为:1250*0.058=72.5A 选额定电流的1.3-2.1倍就可以了.16平方的铜导线或25平方铝导线。

猜你喜欢:

  • 电线电缆截面承载功率对照表

    电线电缆截面承载功率对照表

    电线电缆截面承载功率对照表,不同平方电缆的承载功率大小及计算方法,国标允许的长期电流是多少,电缆载流量的估算口诀,以及铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。....

  • 电缆线径的电流关系与计算公式

    电缆线径的电流关系与计算公式

    电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。....

  • 电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

    电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

    电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。....

    1250kva变压器对输出电缆大小的要求相关的文章
    • 变压器输出电压不稳的原因分析

      变压器输出电压不稳

      变压器输出电压不稳的原因分析,包括单相对地的正常电压,单相火线对地电压从0伏到220伏有规律的变化,厂变压器次级绕组中性点不接地或高阻接地,中性点接地是否存在问题等。

      时间:2016-10-16 15:49:36

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有