变压器大修前的主要准备工作有哪些(2)
来源:电工天下时间:2017-07-22 19:35:31 作者:老电工手机版>>
三、变压器的大修和小修的主要内容
-
变压器的大修与小修的内容有哪些?
变压器的大修与小修的内容有哪些?有关变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修....
1、变压器大修内容
1)充分做好检修前的准备工作。
2)打开变压器箱盖,吊芯检查。
3)检修芯体中铁芯。绕组、分接开关及引线。
4)检修箱盖、油枕、防爆管、冷却油管、放油加油活门和套管等。
5)检修冷却装置和滤油装置。
6)清扫油箱、外壳,必要时进行油漆。
7)检修控制测量仪表、信号和保护装置。
8)滤油或换油。
9)必要时作干燥处理。
10)装配变压器。
11)进行规定的测量和试验。
2、变压器小修内容
1)检查导电排螺丝有无松动,铜铝接头是否良好,接头有无过热现象,若接头接触不良、接触面腐蚀或过热变黑,应用0号砂布打磨,修正平整,涂上导电膏,然后拧紧螺丝。拧螺丝时扭力应适当,若拧过了头,会使整个接线柱松动打转。
2)检查套管有无裂痕和放电痕迹,并清扫灰尘、污垢。
3)检查箱体接合处有无漏油痕迹。查出漏油处,可根据具体情况,更换密封垫或进行处理。
4)检查储油柜的油位是否正常,油位计是否正常。若变压器缺油,应补充到位。放掉集污盒内的污油。
5)检查干燥剂是否吸潮而失效。若已失效,应予以更换或作再生处理。
6)检查冷却系统是否完好,并进行清扫。
7)检查气体继电器是否漏油,阀门开闭是否灵活,接头之间绝缘是否完好。
8)清扫油箱、散热片,必要时应铲锈涂漆。
9)检查接地线是否完整、连接是否牢固。应没有锈蚀现象。
10)测量高压对地、高压对低压,以及低压对地之间的绝缘电阻,以检查变压器的绝缘情况。
11)测量每一分接头绕组的直流电阻,以检查接触情况和回路的完整性。
附1,变压器投运前的准备工作
第1条 在投运变压器之前,应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件后,方可投入运行。热备用中的变压器应随时可以投入运行,长期停用的备用变压器应定期充电,同时投入冷却装置。
第2条 长期停运、新安装、大修或试验后的变压器投运前应检查以下项目
1、各接触点良好,引线、母线桥完好,相序标志正确清楚。
2、油枕、散热器及瓦斯继电器阀门全部在打开位置。瓦斯继电器内无气体。
3、分接开关位置与调度通知相符合。有载调压开关的就地指示位置同远方指示器指示一致。
4、 通风冷却装置能够手动或自动投入运行,信号正确。
5、远方测温装置与就地温度计正常,指示相符。
6、主变本体无遗留物,安全措施完全拆除。
7、变压器基础没有下沉或裂纹现象。
8、外壳应两点接地,且接地可靠。
9、主变压器本体无缺陷,油漆完整,无渗漏油现象。
10、相应的图纸资料齐全,各种检修、试验项目合格。
第3条 主变压器投运前,必须按规定投入主变保护,严禁在主变无保护的状态下充电。 两台主变并列运行,其中一台停电操作前,应检查另一台主变是否有过负荷情况。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理
有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理
无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解
配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式
有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理
变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法
如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53