变压器的大修工作,在保证延长变压器使用寿命的同时,要注意对器身的检修维护工作,这里总结了变压器大修时器身检修的六个要求,一起来了解下。

一、变压器大修时器身检修的六项要求

1、大修项目包括:(1)打开变压器油箱盖,吊芯检查。 (2)检查铁芯、线圈、分接开关和引出线。 (3)检修箱盖、油枕、防爆管、散热管、油阀门和高低压套管。 (4)检修冷却装置和滤油装置。 (5)清扫外壳,必要时再补喷漆。 (6)检查控制测量仪表、信号和保护装置。 (7)变压器油试验,过滤和换油。 (8)必要时干燥变压器铁芯。 (9)装配变压器。(10)进行规定的测量和实验。

变压器大修周期的规定:(1)电厂和变电所的主要变压器,投入运行后第5年内和以后每隔5-10年大修一次,在此范围内按预防性检查和实验结果确定检修时间。 (2)发电厂和变电所的非主要变压器,如果未过负荷运行,每10年大修一次。

变压器大修六点要求,变压器器身检修有讲究

1)器身在空气中持续暴露的时间(从开始放油至开始抽真空计)不得大于以下规定:相对湿度不大于65%时为16h;相对湿度不大于75%时为12h;且环境空气温度一般不低于5℃,风力不大于二级。

2)放油开始时,上层油温不得低于周围环境温度,若低于环境温度,应将变压器加热,使之高出环境温度5—10℃。控制放油速度,放油时间一般不应长于4h。

3)进入油箱进行器身检修,必须防止发生人员窒息;进入人员超过6人时,应采取连续泵入干燥热空气等措施,保护线圈绝缘不致受潮。

4)器身检修场地应保持洁净,周围应设有安全围栏。

5)器身检修现场的安全围栏内,不准无关人员进入。工作人员进入围栏时要接受检查,工器具要登记,不得带入与工作无关的物件,尤其是小金属件。要严防钮扣、发夹等小物件丢失在变压器箱体内。

6)检修现场必须配备相应的消防设施,严禁在器身周围(安全围栏以内)吸烟或使用明火。在器身上进行焊接工作时,必须有专门的消防措施,并配备专人负责。要保证器身和引线的安全。

变压器的大修与小修的内容

变压器大修六点要求,变压器器身检修有讲究

变压器维修的主要内容,变压器维修分类大修与小修,那么变压器大修内容有哪些,主要维修哪些项目,变压器小修又是对哪些部件进行检修呢。[查看详细...]

二、变压器大修周期是多少?

变压器大修六点要求,变压器器身检修有讲究

中华人民共和国电力行业标准 DL/T 573-2010 电力变压器检修导则规定:

油浸变压器:在投入运行后的第5年内进行一次大修,以后每隔10年大修一次。

以前的非密封性的变压器,变压器油长期与空气接触,导致油被污染,水汽进入油中,绝缘强度降低。因此,每隔3-5年要过滤一次油。

而现在,无论大小变压器,都采用了全密封结构。使变压器油不会直接与空气接触。也就是说,可以延长大修年限。在一切正常的情况下一般10年大修一次。

另外,根据具体的实际运行情况,变压器大修周期可由变压器制造厂和使用运行部门共同探讨。

    变压器大修六点要求,变压器器身检修有讲究相关的文章
    • 变压器的分类及作用

      变压器的分类及作用

      有关变压器的分类,变压器可以按用途、按容量、按绕组数量等分类,变压器的不同种类应用于不同的环境,有关变压器的作用,主是用于改变交流电压。

      时间:2020-03-24 15:11:20

    • 变压器的参数计算口诀

      变压器的参数计算口诀

      有关变压器的参数计算口诀,变压器变比要计算,一二次电压很有关, 两边绕组多少匝,然后才能算变比,变比小于1是升压,变比大于1是降压,变压器的基本计算公式。

      时间:2020-03-24 13:26:35

    • 变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      变压器档位的变换,变压器调档电压的计算

      关于变压器档位的变换问题,一台变压器分为三个档位,不同档位对应不同的电压,要想熟练掌握变压器调档的操作技巧,必须了解变压器档位高低的区别,配电变压器如何调整档位。

      时间:2020-03-24 13:26:02

    • 10kv变压器型号及规格参数详解

      10kv变压器型号及规格参数详解

      有关10kv变压器型号及规格参数,10KV箱式变压器的规格型号有哪些,井下10KV变压器的型号及参数,以及10KV电力变压器的型号规格和容量等。

      时间:2020-03-24 13:24:52

    • 油浸式变压器的结构图是怎么样的?

      油浸式变压器的结构图是怎么样的?

      关于油浸式变压器的结构图,油浸式电力变压器的组成部分,油浸式变压器是常用的配电组件之一,油浸式变压器广泛应用于工矿企业与民用建筑供配电系统中,是非常重要的电力设备之一。

      时间:2020-03-24 13:24:20

    • 不同冷却方式变压器的规格型号说明

      不同冷却方式变压器的规格型号说明

      变压器有不同的冷却方式,在对变压器的规格型号进行分类时,有一种分类方式就是按照冷却方式,可以分为干式变压器、油浸式变压器二种类型。

      时间:2020-03-24 11:48:18

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有