如何进行变压器的空载试验及短路试验?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-08-29 06:27:14

变压器的空载试验及短路试验怎么做?

一、什么是变压器的空载试验?

变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。

一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。

通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。

为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。

变压器空载时,铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的,当变压器施加额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器额定工作时的数值,这时铁芯中的功率损耗也达到了变压器额定工作下的数值,因此,变压器空载时输入功率可以认为全部是变压器的铁损。

一般电力变压器在额定电压时,空载损耗约为额定容量的0.1%~1%。

二、什么是变压器的短路试验?

变压器的短路试验通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。

一般电力变压器的短路阻抗很小,为了避免过大的短路电流损坏变压器的线圈,短路试验应在降低电压的条件下进行,用自耦变压器调节外旋电压,使电流在0.1~1.3倍额定电流范围变化。

原边电流达到额定值时,变压器的铜损相当于额定负载时的铜损,因外施电压较低,铁芯中的工作磁通比额定工作状态小得多,铁损可以忽略不计,所以短路试验的全部输入功率基本上都消耗在变压器绕组上,短路试验可测出铜损。

通常电力变压器在额定电流下的短路损耗约为额定容量的0.4%~4%,其数值随变压器容量的增大而下降。

    如何进行变压器的空载试验及短路试验?相关的文章
    • 断路器断开空载变压器的过电压限制

      断路器断开空载变压器的过电压限制

      断路器断开空载变压器的过电压限制的方法,切空载变过电压产生原理,包括直流过电压的产生原理,切空载变截流过电压中的重燃,切空载变截流过电压计算,限制截流过电压的措施等。

      时间:2019-12-19 09:56:19

    • 变压器短路损坏的故障形式与特点

      变压器短路损坏的故障形式与特点

      变压器短路损坏的故障形式,分为轴向失稳,辐向失稳二种,变压器短路损坏的细分有线饼上下弯曲变形、绕组升起将压板撑开,外绕组导线伸长导致绝缘破损,内绕组导线弯曲或曲翘等。

      时间:2019-12-19 09:55:48

    • 变压器短路损坏的故障部位

      变压器短路损坏的故障部位

      有关变压器短路损坏的故障部位,变压器因出口短路而发生损坏,常见的损坏部位包括对应铁轭下的部位,调压分接区域及对应其他绕组的部位,换位部位,绕组的引出线等。

      时间:2019-12-19 09:17:56

    • 油浸式试验变压器的技术参数与使用问题

      油浸式试验变压器的技术参数与使用问题

      油浸式试验变压器的技术参数与使用问题,油浸式试验变压器的技术参数主要有输入电压、输出电压、容量范围与额定电压等,油浸式试验变压器的使用注意事项总结。

      时间:2019-12-18 09:55:31

    • 变压器油如何取样?变压器油的取样与试验方法

      变压器油如何取样?变压器油的取样与试验方法

      有关变压器油的取样与试验方法,对变压器油采样,目的是为了进行变压器油的试验,采样时所用的容器和采样方法,采样前后的试验方法与注意事项等。

      时间:2019-12-18 09:53:19

    • 变压器短路损坏形式_变压器短路事故原因

      变压器短路损坏形式_变压器短路事故原因

      变压器短路损坏的主要形式,包括轴向失稳、线饼上下弯曲变形、绕组升起将压板撑开、外绕组导线伸长导致绝缘破损等,变压器短路损坏的常见部位。

      时间:2019-12-18 09:33:14

    • 高压试验变压器的组成_高压试验变压器的故障分析

      高压试验变压器的组成_高压试验变压器的故障分析

      高压试验变压器的组成_高压试验变压器的故障分析原文标题:试验变压器的故障剖析与处置办法一、成套试验设备组成及任务原理高压试验变压器是对高压设备停运检修及试验的交、

      时间:2019-12-18 09:31:01

    • 试验变压器常见故障类型及诊断方法

      试验变压器常见故障类型及诊断方法

      试验变压器常见故障类型及诊断方法试验变压器是高压试验中的重要设备,既然是试验变压器,则是用于试验之用,在试验过程中难免会出现故障,那么试验变压器常见故障类型有哪

      时间:2019-12-18 09:29:37

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有