变压器差动保护动作处理措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-03 09:44:19

在生产过程中遇到变压器差动保护动作的问题,应当如何处理,需要检查变压器的哪些问题,才能快速解决变压器的差动保护动作问题,五项处理措施供大家参考。

变压器差动保护动作的处理

1、检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。

2、如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。

3、经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。

4、如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。

5、差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。