发电机温升试验怎么做?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-01-10 10:57:05

发电机温升试验怎么做?

发电机什么情况下应做温升试验

根据《预规》要求,在下列情况下应做温升试验:
(1)定、转子绕组更换后。
(2)冷却系统改进后。
(3)第一次大修前。
(4)必要时。

发电机温升试验的目的
(1)了解发电机运行时各部分的发热情况,和制造厂的技术条件相对照。
(2)确定发电机出力。
(3)校验冷却系统的冷却效力。

一、测试方法
1、制订试验方案,包括目的、负荷方式、测量手段、技术要求和措施、接线(如图1-1所示)、分工等。

图1-1 温升试验接线图
PA一电流表;PV一电压表;PW1、PW2一单相瓦特表;
P一功率因数表;PV1一毫伏表
2、测量转子绕组在冷态下的直流电阻
3、对新安装的发电机应在四种负荷下进行:第一次为额定容量的60%~65%;第二次为额定容量的70%~75%;第三次为额定容量的80%~90%;第四次为100%的额定容量。
4、应在额定进风温度、额定氢压及入口水温条件下进行。
5、在试验中要求转子电流保持稳定,误差±1%,定子电流、电压及有功功率保持不变,三相平衡,误差±3%。
6、试验时,自动电压调整器应予以切除。
7、进风温度误差小于±1℃。
8、在某一负荷下,每隔0.5h读一次表,最后1h中每隔15min读一次表,当连续三次的温度变化不大于1℃时,可认为达到稳定(一般需3~4h)。
9、用专用铜刷在滑环上测量转子电压。
10、记录整理。根据测得的转子电阻R2,从温度关系曲线查得对应的转子温度t2,减去进口风温,便为转子温升。选取最高的定子铁芯和绕组温度,减去进口风温,即为相应的温升,如果对埋入式温度计有怀疑,可用带电测温方法(取平均温度)进行校核。
11、给制曲线。曲线横坐标为定子电流或转子电流的平方,纵坐标为定、转子绕组,定子铁芯的温升。
12、对人口风温的校正。在入口风温不是额定值时,可用式(1-1)进行校正。
θ2=θ1+△θ
△θ=θ1×(t2-t1)/[235(1+m)+t1] (1-1)
式中 θ2一一入口风温为t2的定(转)子温升;
θ1一一人口风温为t1的定(转)子温升;
△θ一一定(转)子绕组温升校正值;
m一一系数,用于定子时,空冷为1.5~2,氢冷低氢压为1~1.5,高氢压为0.65~0.85,电流密度大时取上限,反之取下限值;用于转子时,表面空冷为0.35,表面氢冷为0.2,氢内冷为0。

    展开全文
    相关文章
    • 发电机纵差保护的二种类型

      发电机纵差保护的二种类型

      有关发电机纵差保护的二种类型,按输入电流的不同分类,发电机差动保护由三个分相差动元件构成,分成完全纵差保护和不完全保护两类,发电机纵差保护的接入回路图解。

      时间:2020-05-19 10:54:56

    • 发电机的阻抗类型是什么

      发电机的阻抗类型是什么

      有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。

      时间:2020-05-19 10:25:53

    • 直流发电机的励磁方式的定义与分类

      直流发电机的励磁方式的定义与分类

      有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。

      时间:2020-05-19 09:51:49

    • 外搭铁交流发电机的励磁电路图

      外搭铁交流发电机的励磁电路图

      有关外搭铁交流发电机的励磁电路图,学习下外搭铁交流发电机的励磁电路的接线方法。

      时间:2020-05-19 09:48:54

    • 柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

      柴油发电机润滑系统的组成与结构参数

      柴油发电机润滑系统的组成与结构参数,以康明斯6BT柴油机为例,由润滑油泵、调压阀、机油冷却器、滤清器旁通阀等组成,6BT柴油机润滑系统的结构参数说明。

      时间:2020-05-19 09:46:39

    • 柴油发电机电路接线图及电路连接说明

      柴油发电机电路接线图及电路连接说明

      柴油发电机电路接线图,功率不同的发电机,其绕组数据有所不同,但电路连接基本相同,具体参考本文提供的柴油发电机电路接线图。

      时间:2020-05-19 09:37:01

    • 交流发电机三相绕组结构参数图解

      交流发电机三相绕组结构参数图解

      有关交流发电机三相绕组结构参数,磁极对数p 6对,定子槽数z 36槽,定子绕组相数3相,每个线圈匝数N 13匝,绕组联结方法Y型联结等。

      时间:2020-05-19 09:24:41

    • 直流发电机电压不能建立的几种原因

      直流发电机电压不能建立的几种原因

      有关直流发电机电压不能建立的几种原因,分为主磁极无剩磁,励磁电流产生磁通方向与剩磁方向不一致,励磁回路中总电阻过大等,以及故障的检查排除方法。

      时间:2020-05-19 09:11:59

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有