>首页 > 电工基础 > 变压器>变压器铁损与铜损区别 正文

变压器铁损与铜损有什么区别?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-29 04:31:09

变压器铁损与铜损的区别

变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。

这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。

另外,绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。

变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率。

变压器的铁损与变压器的一次电压有关,与二次负荷无关,只要变压器一次有电压就一定有铁损产生。电压一定,铁损就是一定的。
   
铜损则不同,它的大小主要取决负荷电流的大小。

什么是变压器的铜损和铁损?

答:
铜损(短路损耗)是指变压器一、二次电流流过该线圈电阻所消耗能量之和。

由于线圈多用铜导线制成,故称铜损。它和电流的平方成正比,铭牌上所标的千瓦数,是指线圈在75℃时通过额定电流的铜损。

铁损是指变压器在额定电压下(二次开路),在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗。

变压器的铁损和铜损

变压器的损耗包括两部分:铁损和铜损。变压器的温升主要由铁损和铜损共同产生的。

由于变压器存在着铁损与锏损,所以它的输山功率永远小于输入功率。

当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁心的断面上形成闭合回路并产生电流,好象一个旋涡所以称为“涡流”。

这个“涡流”使变压器的损粍增加,并且使变压器的铁心发热变压器的温升增加。由"涡流' 耗我们称为"铁损"。

变压器的铁损还包括磁滞损失,但在变压器的测试屮,只需要知道变压器总的铁损,而不必分别测出磁滞损失与涡流损失。

变伍器在空载情况下所取得的功率都消耗于铁损和原绕组的铜损,(www.dgjs123.com)而原绕组的铜损由于空载时对应的电流很小,所以与铁损相比铜损就微不足道了,因此变压器空载时所消耗的功率可以近似的认为是铁损。

另外,要绕制变压器需要用大虽的铜线,这些铜导线存在着屯阻,电流流过时这电阻会消粍一定的功率,

变压器的铜损分为两部分:原绕组的锏损和副绕组的铜损。

在一个给定的变压器中,铜损仅与变压器的负载有关。电工技术之家

测量变压器铜损往往通过短路试验来测定,在短路试验中,将变压器低压侧绕组短接,而给另一个绕组加上适当小的电压,使通过两个绕组的电流都等于额定值,称为短路电压,因为短路电压很低,此时变压器的铁损可以忽略不计,此时测得的功即可认为是变压器在额定状态下的铜损。

变压器的铁损与变压器的一次电压有关,与二次负荷无关,只要变压器一次有电压就一定有铁损产生。

电压一定,铁损就是一定的。铜损则不同,它的大小主要取决负荷电流的大小。

    变压器铁损与铜损区别相关的文章
    • 电力变压器铁损与铜损的区别详解

      电力变压器铁损与铜损的区别详解

      在电力变压器的损耗中,主要为铁损与铜损二部分,那么,电力变压器的铁损与铜损的区别是什么,变压器的铁损是由变压器中的铁芯所产生的损耗,变压器的铜损,是一种负荷损耗。

      时间:2019-07-08 16:34:25

    • 变压器铁损电量的计算公式详解

      变压器铁损电量的计算公式

      如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。

      时间:2019-07-06 09:37:21

    • 变压器铜损电量的计算公式详解

      变压器铜损电量的计算公式

      对于变压器的铜损的计算,是电工人员必须掌握的一项技能,那么,怎么来计算变压器的铜损量,怎么来计算变压器的负载率,小编分享下变压器铜损电量的计算公式,以及变压器负载率的计算公式。

      时间:2019-07-06 09:34:58

    • 什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?

      无功铁损和无功铜损

      有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。

      时间:2016-05-28 16:20:23

    • 如何降低开关电源变压器损耗:铜损与铁损

      开关电源变压器降低损耗

      有关开关电源变压器降低损耗的方法,如何降低开关电源变压器的铜损与铁损,以及降低损耗的综合方法,减少匝数,降低磁通密度,改变电源变压器的电路参数。

      时间:2016-05-27 02:17:23

    • 什么是变压器的铜损与铁损?降低变压器铁损铜损的措施

      什么是变压器的铜损与铁损?

      有关变压器的铜损与铁损的定义,什么是变压器的铜损与铁损,本文分享了变压器铜损铁损计算公式,铁损电量与铜损电量的计算方法等。

      时间:2016-05-17 20:34:14

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有