变压器铁损电量的计算公式详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-06 09:37:21

如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。

一、铁损电量的计算公式

不同型号和容量的铁损电量的计算公式:

铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)

变压器铁损电量的计算公式详解

变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。

铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)

配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:

1)对连续供电的用户,全月按720小时计算。

2)由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。

3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。

  • 变压器铁损怎么计算?

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。....

  • 变压器铜损与铁损的计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。....

  • 什么是变压器的铜损与铁损?

    有关变压器的铜损与铁损的定义,什么是变压器的铜损与铁损,本文分享了变压器铜损铁损计算公式,铁损电量与铜损电量的计算方法等。....

二、铁损电量的计算原则

配变的空载损耗(铁损),供电时间为变压器的实际运行时间,其确定原则为:

1)对连续供电的用户,全月按720小时计算。

2)电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。

3)变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。

三、变压器铁损与负载功率的关系

变压器的铁损量与变压器的负载率有关系,变压器负载率越高,铜损越大,负载率越低,铁损越大。

变压器的铁损是变压器运行过程中的能量损失之一,变压器在运行时铁芯内部产生涡流,涡流经过铁芯时,会使铁芯内部产生热能,这种热能会消耗能量,故称为铁损。

铁损包括磁性材料的磁滞损耗、涡流损耗以及剩余损耗,单位为W/kg( 瓦/千克)。

变压器铁损的计算公式十分复杂,为了得到精确的计算结果,需考虑变压器的漏磁、导磁率、结构、型号等。

注意,可在电力部门查对表进行直接查对。

以上就是变压器铁损电量的计算公式,变压器中铁损电量的计算原则,以及变压器铁损与负载功率的关系,希望对大家有所帮助。

    变压器铁损电量的计算公式相关的文章
    • 无铭牌380V单相焊接变压器求额定电量的口诀

      无铭牌380V单相焊接变压器求额定电量的口诀

      有一个无铭牌的380V单相焊接变压器,已知该焊接变压器的的空载电流,如何来估算该变压器的额定容量。电工小编分享一个电工口诀,一个用来估算单相焊接变压器额定电量的电工口诀,一起来学习下。

      时间:2019-07-13 10:20:30

    • 电力变压器铁损与铜损的区别详解

      电力变压器铁损与铜损的区别详解

      在电力变压器的损耗中,主要为铁损与铜损二部分,那么,电力变压器的铁损与铜损的区别是什么,变压器的铁损是由变压器中的铁芯所产生的损耗,变压器的铜损,是一种负荷损耗。

      时间:2019-07-08 16:34:25

    • 变压器铜损电量的计算公式详解

      变压器铜损电量的计算公式

      对于变压器的铜损的计算,是电工人员必须掌握的一项技能,那么,怎么来计算变压器的铜损量,怎么来计算变压器的负载率,小编分享下变压器铜损电量的计算公式,以及变压器负载率的计算公式。

      时间:2019-07-06 09:34:58

    • 什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?

      无功铁损和无功铜损

      有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。

      时间:2016-05-28 16:20:23

    • 如何降低开关电源变压器损耗:铜损与铁损

      开关电源变压器降低损耗

      有关开关电源变压器降低损耗的方法,如何降低开关电源变压器的铜损与铁损,以及降低损耗的综合方法,减少匝数,降低磁通密度,改变电源变压器的电路参数。

      时间:2016-05-27 02:17:23

    • 什么是变压器的铜损与铁损?降低变压器铁损铜损的措施

      什么是变压器的铜损与铁损?

      有关变压器的铜损与铁损的定义,什么是变压器的铜损与铁损,本文分享了变压器铜损铁损计算公式,铁损电量与铜损电量的计算方法等。

      时间:2016-05-17 20:34:14

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有