电力变压器空载损耗、负载损耗与阻抗电压的计算公式,分析了影响变压器空载损耗、负载损耗等的原因,以及这三种变压器损耗的计算公式与计算方法。

电力变压器空载损耗与负载损耗的计算公式

1、空载损耗

当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。

计算方法:

空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量

2、负载损耗

当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。

计算方法:

负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗

附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损

阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。

通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)×100% 

匝电势:u=4.44×f×B×At,单位:V  则式中:

B—铁心中的磁密,单位:T

At—铁心有效截面积,单位:平方米

可以转化为变压器设计计算常用的公式:

当f=50Hz时:u=B×At/450×105,单位:V

当f=60Hz时:u=B×At/375×105,单位:V

如果已知道相电压和匝数,匝电势等于相电压除以匝数变压器空载损耗计算-变压器的空载损耗组成。空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空载电流在初级线圈电阻上的损耗,前者称为铁损后者称为铜损。

由于空载电流很小,后者可以略去不计,因此,空载损耗基本上就是铁损。

影响变压器空载损耗铁损的因素很多,以数学式表示,则式中:

Pn、Pw—表示磁滞损耗和涡流损耗

kn、kw—常数

f—变压器外施电压的频率赫

Bm—铁芯中最大磁通密度韦/平方米

n—什捷因麦兹常数,对常用的硅钢片,当Bm=(1.0~1.6)韦/平方米时,n≈2,对目前使用的方向性硅钢片,取2.5~3.5。

根据变压器的理论分析,假定初级感应电势为E1(单位:V),则:

E1=KfBm

K为比例常数,由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为:

由于初级漏阻抗压降很小,若忽略不计, E1=U1

可见,变压器空载损耗铁损与外施电压有很大关系如果电压V为一定值,则变压器空载损耗铁损不变,(因为f不变),又因为正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗.如果电压波动,则空载损耗即变化。

变压器的铁损与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关。

    电力变压器空载损耗与负载损耗相关的文章
    • 变压器空载损耗的计算方法

      变压器空载损耗的计算方法

      针对变压器的不同损耗,会有不同的计算方法,比如变压器的空载损耗的计算方法,那么,如何来计算变压器的空载损耗,在计算时不能只注意额定频率与额定电压,还要关注电压与电压波形、测量系统的精度等数据。

      时间:2019-07-06 09:32:36

    • 变压器空载损耗与负载损耗、阻抗电压的计算方法

      变压器空载损耗与负载损耗及阻抗电压

      变压器的损耗包括空载损耗与负载损耗等,如何来进行变压器损耗的计算,有关变压器不同损耗的计算公式,以及变压器的阻抗电压的计算方法,一起来看下。

      时间:2019-07-04 13:50:48

    • 变压器空载电流与空载损耗测试就这么干

      变压器空载电流与空载损耗测试方法

      【变压器空载电流与空载损耗测试方法】以下是对单相变压器的测量接线图。把变压器的高压绕组开路,在低压绕组的端子上加以额定电压,从摆在电路中的电流表读取变压器的空载

      时间:2017-08-04 10:06:17

    • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗?损耗计算公式说明

      电力变压器空载损耗与负载损耗

      有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

      时间:2016-05-28 08:42:06

    • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗?

      电力变压器空载损耗与负载损耗

      电力变压器空载损耗与负载损耗的计算方法,变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,铜损也叫负荷损耗,电力变压器损耗计算公式与方法。

      时间:2016-05-27 18:55:53

    • 电力配电变压器的空载损耗与调压器的改造方法

      电力配电变压器的空载损耗

      电力配电变压器的空载损耗与调压器的改造方法,电力配电变压器的空载损耗计算方法,普通三相调压器的结构及输出电压,以及调压器的改造与可行性分析。

      时间:2016-04-21 17:37:39

    • 变压器的空载损耗与空载电流的定义

      变压器的空载损耗与空载电流

      有关变压器的空载损耗与空载电流的定义,电力变压器在空载运行时的空载电流与额定电流的对比,变压器在空载运行时的有功损耗(空载损耗),铁损的二个部分,即磁滞损耗和涡流损耗。

      时间:2016-04-20 02:17:02

    • 配电电力变压器空载损耗值与额定容量

      配电电力变压器空载损耗值

      配电电力变压器空载损耗值与额定容量的问题,二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,额定容量是一个表现功率的惯用值,用于确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。

      时间:2016-04-18 18:35:02

    变压器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有