变压器空载运行与空载电流值的关系
来源:电工天下时间:2020-08-12 10:16:47 作者:老电工手机版>>
有关变压器空载运行的特点,由于励磁涌流的存在,空载运行时,开始时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后快速返回到正常的空载电流值,变压器空载运行的四个特点。
电力变压器空载运行
由于有励磁涌流的原因,当合上断路器给变压器充电时,也就是空载运行时,开始时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流。
其特点为:
1、涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。 来自:电工技术之家
2、励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)In。
3、一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。
4、励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8~10倍。当整定一台断路器控制一台变压器时,其速断可按变压器励磁电流来整定。
猜你喜欢:
相关文章
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式
有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
怎么对变压器进行空载试验?
怎么对变压器进行空载试验?对变压器进行空载试验时,一般有二种接线方法:一是将低压侧接电源,高压侧空载;二是将高压侧接电源,低压侧空载。
时间:2021-11-15 06:18:13
变压器空载电流是什么,小功率电源变压器的空载电流是多少
有关变压器的空载电流的知识,介绍了变压器的空载电流的定义,空载电流是一种电感电流,且包括了线圈流过电流时的发热损耗,以及小功率电源变压器的空载电流为多少,一起来看下。
时间:2020-08-13 13:16:57
怎么减小无刷电机的空载电流,用这四种方法试一试
在电机运行的过程,空载电流过大的话,会带不很多不利的影响,这里说一说怎么减小无刷电机的空载电流的方法,这里总结了四种常用的方法,一起来看下。
时间:2020-08-13 13:15:42
电机空载电流的4大影响因素
电机的空载电流大小,一般会受到哪些因素的影响,比如电机的绕组匝数、铁芯尺寸,除此之外,还有哪些因素会影响到电机的空载电流,一起来了解下。
时间:2020-08-13 13:14:02
变压器空载电流与空载损耗测试就这么干
【变压器空载电流与空载损耗测试方法】以下是对单相变压器的测量接线图。把变压器的高压绕组开路,在低压绕组的端子上加以额定电压,从摆在电路中的电流表读取变压器的空载
时间:2020-08-12 10:16:51
电源变压器的检测方法(变压器绝缘性能检测与空载电压测试)
有关电源变压器的检测方法,包括变压器绝缘性能检测,空载电压的测试,电源变压器在出现故障时,应切断电源,找出故障所在。
时间:2020-02-17 09:58:15
- 上一篇:双绕组电源变压器的参数与功率估算方法
- 下一篇:电力变压器的引脚图的作用与测量方法